Проводной:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
= 1й С2000-пи:
По RS-232 подключается к COM(англ.)-порту компьютера с АРМ "ОрионПро".
Разъём RS-485i поключается к "витой" паре( utp 5e ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ) на 2й С2000-пи
Питание 1го С2000-пи от +5 Вольт PS/2 или USB порта.(или отдельный РИП №1).
=2й С2000-пи:
Разъём RS-485i поключается к "витой" паре( utp 5e ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ) от 1го С2000-пи.
Разъём RS-232 поключается к с2000М.
Питание 2го С2000-пи желательно от отдельного РИП №2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Клемму "Ноль Вольт" между РИП №1 и РИП №2 НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Длина линии между 1й С2000-пи и 2й С2000-пи до 1 км.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Плюсы:-гальваническая изоляция между компьютером и линией RS-485 приборов ИСО "Орион"....
Минусы:-увеличение стоимости...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Или другие варианты.....
http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-232/http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/На рисунке ошибка -С2000(м) на XT1.1 ошибочно указано +U, а надо 0 Вольт!!!
http://bolid.ru/pictures/ktr_070_1100.png