по поводу подключения пульта к Ориону

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


KOT
Автор темы
KOT
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17.06.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: Кот

Непрочитанное сообщение #1 KOT » 29.07.2014, 01:53

с2000М и Орион Про.

Расположены на разных этажах.
От пульта до компа прокинута витая пара.
В наличии преобразователи: два РПИ,одна ПИ, два 485-usb , два USB-c2000.

Посоветуйте оптимальный, на ваш взгляд, способ подключения.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 30.07.2014, 14:31

Проводной:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
= 1й С2000-пи:
По RS-232 подключается к COM(англ.)-порту компьютера с АРМ "ОрионПро".
Разъём RS-485i поключается к "витой" паре( utp 5e ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ) на 2й С2000-пи
Питание 1го С2000-пи от +5 Вольт PS/2 или USB порта.(или отдельный РИП №1).

=2й С2000-пи:
Разъём RS-485i поключается к "витой" паре( utp 5e ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ) от 1го С2000-пи.
Разъём RS-232 поключается к с2000М.
Питание 2го С2000-пи желательно от отдельного РИП №2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Клемму "Ноль Вольт" между РИП №1 и РИП №2 НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Длина линии между 1й С2000-пи и 2й С2000-пи до 1 км.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Плюсы:-гальваническая изоляция между компьютером и линией RS-485 приборов ИСО "Орион"....
Минусы:-увеличение стоимости...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Или другие варианты.....
http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-232/
http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/

На рисунке ошибка -С2000(м) на XT1.1 ошибочно указано +U, а надо 0 Вольт!!!
http://bolid.ru/pictures/ktr_070_1100.png