Задержка тревоги, не выходит.

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


qwerty-112
Автор темы
qwerty-112
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14.02.2014
С нами: 10 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 qwerty-112 » 19.08.2014, 15:37

Есть Орион Про, пульт с2000м в режиме компьютер, кдл. Помещение защищено герконом на входной двери. Считыватель на постановку/снятие с охраны внутри охраняемого помещения.

Была задача сделать постановку на охрану с помощь proximity-карты, с задержкой, чтобы можно было успеть выйти и закрыть дверь, тем самым замкнув геркон, до того как раздел встанет на охрану. Это сделано без особых усилий, просто в uprog'е выставил нужное мне время в строке "задержка взятия". А вот задержку тревоги никак сделать не получается, в uprog'e не получается, в Orion PRO находил нужный шлейф, вручную ставил тип шлейфа "входной" и выставлял таймаут - не прокатило. Непосредственно в пульте создавал входную зону и там пробовал выставить время задержки тревоги - так же не получилось. Подскажите где копать?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 20.08.2014, 09:30

Попробуйте настроить ТОЛЬКО в С2000-КДЛ:
- тип ШС- 7 охранный входной.
- время: задержка взятия.
- время: задержки перехода в тревогу.

Ruslan22-5
Ruslan22-5
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Ruslan22-5 » 22.11.2014, 14:19

Здравствуйте.
Не могу добиться задержки перехода в тревогу
кдл,пульт с2000м,бки,с2000сп 1
в ппроге входная зона не создана,в упроге (кдл) тип шлейфа 7
задержка на взятие работает а задержка тревоги нет
Что еще можно сделать?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 22.11.2014, 15:47

Настройте: программой Ppog(вкладка "РЕЛЕ") в ПКУ С2000-М для С2000-СП1

1) к реле С2000-СП1 "привязать" раздел.
2)задать тактику работы реле- программу управления, время задержки, время управления.

Подробное описание смотрите на ПКУ С2000-М.

Ruslan22-5
Ruslan22-5
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 Ruslan22-5 » 22.11.2014, 19:49

Допустим я привязал 4 раздела к релюшкам,эти разделы будут выдавать тревогу с задержкой.
как быть с остальными разделами которые должны сразу выдавать тревогу?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 22.11.2014, 21:56

Ruslan22-5 писал(а):Допустим я привязал 4 раздела к релюшкам,эти разделы будут выдавать тревогу с задержкой.
как быть с остальными разделами которые должны сразу выдавать тревогу?
Можно написать сценарий в пульт, по которому при тревоге по одной группе разделов тревога будет проходить с задержкой, а по другим мгновенно.