АБД - База ключей и контроллеры с2000-4

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
Y_Danil
Автор темы
Y_Danil
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26.06.2013
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: специалист

Непрочитанное сообщение #1 Y_Danil » 21.08.2014, 13:35

Добрый день! Произошла какая-то ошибка в БД - в разделе ключей появились пустые записи с номерами ключей и без привязки к сотрудникам. Подскажите, что могло произойти и как это исправить или не допускать в дальнейшем.

И второй вопрос - при синхронизации ключей в приборах с2000-4 выдавало сообщение "Слишком большой номер ключа" "Не удалось записать ключ". Что тут могло произойти?
Вложения
Слишком большой номер ключа.jpg
АБД_пустые_пароли.jpg

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 26
Репутация: 6
Сообщения: 744
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #2 MadHacker » 21.08.2014, 15:14

Что делали с базой? "Какая-то ошибка" произошла в какой-то программе, или вы просто обнаружили факт непонятных записей?
Это новые записи, или коды ключей раньше значились за какими-то сотрудниками?

Для начала перечитайте конфигурацию приборов - в АБД сервис, считать конфигурацию из приборов.