Сценарий разблокировки дверей

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
KS74
Автор темы
KS74
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 21.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: и т.п.

Непрочитанное сообщение #21 KS74 » 11.11.2014, 19:06

система сделана так как было нарисовано в проекте. Я просто конфигурировал АРМ на котором ОС и СКУД. вносить какие то изменения в проект возможности нет поэтому приходится довольствоваться тем что есть).
к М-кам кроме контроллеров подключены и КДЛы.

"игра" с задержками и скоростью передачи данных может как то поправить ситуацию?

KS74
Автор темы
KS74
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 21.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: и т.п.

Непрочитанное сообщение #22 KS74 » 11.11.2014, 19:12

Slava_sl писал(а):
KS74 писал(а):4шт. С2000-М(ОПС,СКУД) ---> RS-232--->C2000-ПИ--->RS-485--->C2000-Ethernet
А зачем у вас в цепочке >C2000-ПИ--->RS-485---> ?
Или вы объединили с2000м по 485-му ?
Разбейте каждый пульт на свой порт - дышать ориону станет значительно лучше.

К С2000-М по rs-485 подключены С2000-2 и С2000-КДЛ. Каждый пульт подключен к своему С2000-ПИ по rs-232, а С2000-ПИ по 485 собираются к одному С2000-Ethernet.

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #23 Slava_sl » 11.11.2014, 19:46

KS74 писал(а): С2000-ПИ по 485 собираются к одному С2000-Ethernet.
вот если выбросить С2000пи и вместо них добавить С2000-Ethernet (-1), то скорость работы системы прибавится.

KS74
Автор темы
KS74
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 21.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: и т.п.

Непрочитанное сообщение #24 KS74 » 11.11.2014, 20:06

Slava_sl писал(а):
KS74 писал(а): С2000-ПИ по 485 собираются к одному С2000-Ethernet.
вот если выбросить С2000пи и вместо них добавить С2000-Ethernet (-1), то скорость работы системы прибавится.

да это всё понятно, но ... нет :-):

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #25 Sia-Ori » 11.11.2014, 20:20

KS74 писал(а):система сделана так как было нарисовано в проекте. Я просто конфигурировал АРМ на котором ОС и СКУД. вносить какие то изменения в проект возможности нет поэтому приходится довольствоваться тем что есть).
к М-кам кроме контроллеров подключены и КДЛы.

"игра" с задержками и скоростью передачи данных может как то поправить ситуацию?
Ересь, написанная в проекте меня никогда не останавливала.
И ни разу не работал с С2000-Еthernet, 4 секунды - слишком долго, надо смотреть, кто даёт задержки. Сеть локальная у вас
скоростная или какой 3Ж?
Просто количество опросов в секунду по ком-порту №7 то приличное, а дальше эта скорость убивается.
Можно попробовать прямое включение, если объект позволяет такие игры.
http://bolid.ru/pictures/ktr_085.png

KS74
Автор темы
KS74
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 21.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: и т.п.

Непрочитанное сообщение #26 KS74 » 11.11.2014, 21:21

как узнать что убивает скорость?

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #27 Sia-Ori » 11.11.2014, 22:17

пульт один в режим программирования, остальные отключить, в дереве объектов перевесить выше пульта, посмотреть на скорость.
Сеть то локальная быстрая?
Хотя, если проект незыблем... То ничего делать не нужно :)

crack
crack
Репутация: 0
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 30.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: инжинер

Непрочитанное сообщение #28 crack » 11.08.2015, 13:29

GvenVivar писал(а):Читайте внимательно документацию! :

Контроллеры «С2000-2» и «С2000-4» блокируют прямые команды управления своими релейными выходами («Включить», «Выключить» и т.д.), задействованными в СКД. Для разблокирования точки доступа (открытия свободного доступа) необходимо использовать команду «Открытие свободного доступа».
Создадим сценарий управления «Эвакуация» на основе шаблонов, с шагами «Открытие доступа». Число шагов сценария управления равно числу точек доступа, для которых необходимо открыть свободный доступ в направлении выход.
В поле «Считыватель» для каждого шага сценария управления укажем считыватель соответствующей точки доступа, управляющий доступом через точку доступа на выход.
Для того, чтобы реализовать разблокирование доступа при пожаре, следует к событию «Тревога пожарного ШС» всех пожарных разделов привязать созданный сценарий управления «Эвакуация».
вот так?
http://s017.radikal.ru/i443/1508/9d/05f0e52bf9c4.png
я так понял использую только один шлейф для открытия всех дверей?