Совмещение металлодетекторной рамки и турникета

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
Dron68
Автор темы
Dron68
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17.12.2014
С нами: 1 год 11 месяцев
Профессия: оператор-аналитик

Непрочитанное сообщение #1 Dron68 » 14.01.2015, 15:36

Опишу проблему.На посту охранника имеется турникет,установлены считыватели.Всё задействовано через АРМ ОрионПро,так же перед турникетом имеется металлодетекторная рамка.Суть заключается в том,чтобы при срабатывании рамки тут же блокировался турникет.Загрузило меня этой проблемой начальство,вот и ломаю голову уже месяц.Кое кто предлагает написать специальный скрипт для АРМ ОрионПро,который при срабатывании рамки будет подавать сигнал системе на блокировку турникета.Разблокировать естественно можно будет только карточкой охранника.Но здесь опять возникает вопрос рамка то не постоянно будет находиться в сработанном состоянии.Помогите пожалуйста разработать логику работы данной схемы.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1668
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 14.01.2015, 20:17

У Вас наверняка есть ещё и какой-нибудь контроллер доступа, типа С2000-2. Он имеет на борту 2 шлейфа ОС, таким образом подключаем реле металлодетектора к шлейфу, шлейф у нас без права снятия с охраны, т.е. можно только "перевзять"., что и делает охранник прикладывая карту к считывателю. Тревога по шлейфу блокирует доступ.

Dron68
Автор темы
Dron68
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17.12.2014
С нами: 1 год 11 месяцев
Профессия: оператор-аналитик

Непрочитанное сообщение #3 Dron68 » 16.01.2015, 13:08

Извините,можно схему на эл.адрес kutepov@tulaavtomatika.ru хотя бы от руки.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 9 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #4 Sia-Ori » 16.01.2015, 20:49

1. Металлодетектору вертящиеся массивные металлические части турникета скорее всего очень не понравятся. Вопрос в расстоянии. что за модель турникета? К некоторым бывают диэлектрические штанги, совершенно безразличные металлодетекторам.
2. Скрипт, орион про... он сколько срабатывать будет по времени, скрипт ваш? Включайте металлодетектор непосредственно в цепь управления турникетом, уже после контроллера С2000-2.
3. Схему чего? Вы хотя бы модель турникета и детектора указали...

Dron68
Автор темы
Dron68
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17.12.2014
С нами: 1 год 11 месяцев
Профессия: оператор-аналитик

Непрочитанное сообщение #5 Dron68 » 19.01.2015, 14:01

Модель турникета ОМА 26.56,рамка Gaarrett PD-6500I