Состав СКУД АРМ "Орион Про" Учёт рабочего времени

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
Leonid
Автор темы
Leonid
Автор темы
Возраст: 29
Репутация: 0
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #1 Leonid » 09.02.2015, 11:44

Доброго времени суток!
Требуется консультация по составу системы для СКУД "Орион Про" с учётом рабочего времени.
Железо простое: Контроллер доступа биометрический С2000-BIOAccess-MA300
http://bolid.ru/production/orion/access-controller/s2000-bioaccess-ma300.html
Замок, кнопка выхода, дверь + компьютер с АРМ "Орион про" с модулем "Учёт рабочего времени".
Проблема в том, что непонятен список ПО для покупки.
Требуется скачать дистрибутив с АРМ и купить модуль "Учёт рабочего времени"? Или еще модуль с базой данных?
Спасибо за внимание!
Лучше сделать качественно систему, чем переделать её за гастарбайтерам.

Dmitr
Dmitr
Репутация: 2
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 09.02.2015, 13:41

ИМХО для "УРВ" желателен турникет или шлюз. В Вашей конфигурации с одной дверью, да еще и с кнопкой "выход", получится геморой для человека, который будет заниматься этой программой.
По теме: кроме модуля "УРВ" нужны модули "Сервер", "ОЗ" ("монитор" + "ядро опроса"), "АБД". Плюс необязательно "Генератор отчетов" - полезный и недорогой модуль, когда "УРВ" не дает нужных возможностей.

Leonid
Автор темы
Leonid
Автор темы
Возраст: 29
Репутация: 0
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #3 Leonid » 09.02.2015, 14:28

Благодарю за ответ, в принципе можно поставить и турникет и второй считыватель. ДАО в том чтобы поставить клиенту минимальную конфигурацию СКУД с биометрическим считывателем и учётом рабочего времени. Есть вариант с системой Anviz TC550, но надо разбираться, Болид ближе.
Лучше сделать качественно систему, чем переделать её за гастарбайтерам.

grosseshlange
grosseshlange
Репутация: 0
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22.02.2013
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: IT Шеф

Непрочитанное сообщение #4 grosseshlange » 25.02.2015, 14:45

У Perco есть прибор учёта рабочего времени - 2 считывателя и дисплей. Можно обойтись без турникета.

COBRAnFenix
COBRAnFenix
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27.02.2015
С нами: 1 год 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 COBRAnFenix » 04.03.2015, 00:27

Вам необходимо по составу ПО:
Сервер БД,
Оперативная задача исп.04 (на 4 прибора).
модуль администратор базы данных.
модуль учета рабочего времени.

Установить БД MS SQL Server Express 2008 (или БД под вашу операц. систему).
При установки АРМ "Орион Про" выберите полный состав ПП, которые Вам необходимы.
Добавьте файл лицензии pdvr.ini в каталог установки и все.

Для корректной работы с УРВ, необходимы формирование на каждом событие доступ предоставлен "проход".

Если что пишите в личку!

Leonid
Автор темы
Leonid
Автор темы
Возраст: 29
Репутация: 0
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #6 Leonid » 04.03.2015, 09:44

COBRAnFenix писал(а):Вам необходимо по составу ПО:
Сервер БД,
Оперативная задача исп.04 (на 4 прибора).
модуль администратор базы данных.
модуль учета рабочего времени.

Установить БД MS SQL Server Express 2008 (или БД под вашу операц. систему).
При установки АРМ "Орион Про" выберите полный состав ПП, которые Вам необходимы.
Добавьте файл лицензии pdvr.ini в каталог установки и все.

Для корректной работы с УРВ, необходимы формирование на каждом событие доступ предоставлен "проход".

Если что пишите в личку!
Ещё раз благодарю за помощь. Правильную комплектацию ПО для Ориона пока не освоил в нужной мере, а на оф.сайте примеров нормальных нет.
Лучше сделать качественно систему, чем переделать её за гастарбайтерам.