Постоянные сообщения о нарушении/восстановлении технологического шлейфа

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
Denis82
Автор темы
Denis82
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19.02.2015
С нами: 1 год 9 месяцев
Профессия: Главный специалист

Непрочитанное сообщение #1 Denis82 » 19.02.2015, 16:19

Здравствуйте коллеги!!! Есть такая проблема. Система пожарной безопасности построена на АРМ Орион про. Индикация клапанов ОЗК подключена через АР2 в КДЛ, как технологический шлейф и выходит на монитор Орион про. Проблема такая: постоянно выходят сообщения о нарушении/восстановлении технологического шлейфа некоторых клапанов на одном приборе. В чем может быть проблема? Спасибо всем откликнувшимся.

Galan
Galan
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21.11.2014
С нами: 2 года
Профессия: Наладчик
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 Galan » 19.02.2015, 23:00

Попробуй поменять местами КДЛы, АРы, определить какую-нибудь закономерность, чтобы локализовать косяк.

Denis82
Автор темы
Denis82
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19.02.2015
С нами: 1 год 9 месяцев
Профессия: Главный специалист

Непрочитанное сообщение #3 Denis82 » 20.02.2015, 11:41

Ставил новую КДЛ, отключал АРки, разрывал кольцо... закономерности не выявилось никакой

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 20.02.2015, 12:59

Отключить от АР шлейф, заглушить резистором и посмотреть, будет ли вываливаться сообщение о нарушении/восстановлении

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1668
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 20.02.2015, 20:54

Присутсствует похожая неприятность, но с СП2 исп.02. вер. 1.01 и 1.02. Выдает "неисправность оборудования" выход №№, через некоторое время (от 20 до 90 секунд) "восстановление выхода". Длина ДПЛС (кольцо) и сечение кабеля в пределах разумного (до 600 м, кабель 1 кв.мм). Адресные линии разной загруженности, от 50 до 120 АР, характер не меняется. Питание СП2 достаточное (24-26 В), С2000-КДЛ 2.04.

Denis82
Автор темы
Denis82
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19.02.2015
С нами: 1 год 9 месяцев
Профессия: Главный специалист

Непрочитанное сообщение #6 Denis82 » 04.03.2015, 11:25

Зашунтировал на проблемных АРках выходы КЦ1 и КЦ2, которые идут к ОЗК, пока таких сообщений больше нет. Единственно странно почему это происходит только на одном приборе КДЛ (если дело в ОЗК). Все ОЗК и приборы монтировались в одно время.

Denis82
Автор темы
Denis82
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19.02.2015
С нами: 1 год 9 месяцев
Профессия: Главный специалист

Непрочитанное сообщение #7 Denis82 » 04.03.2015, 11:27

pet-and писал(а):Присутсствует похожая неприятность, но с СП2 исп.02. вер. 1.01 и 1.02. Выдает "неисправность оборудования" выход №№, через некоторое время (от 20 до 90 секунд) "восстановление выхода". Длина ДПЛС (кольцо) и сечение кабеля в пределах разумного (до 600 м, кабель 1 кв.мм). Адресные линии разной загруженности, от 50 до 120 АР, характер не меняется. Питание СП2 достаточное (24-26 В), С2000-КДЛ 2.04.


А кроме СП2, в шлейфе есть еще что нибудь и, если есть, как они себя ведут?