Постоянные сообщения о нарушении/восстановлении технологического шлейфа

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Denis82
Автор темы
Denis82
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: Главный специалист

Непрочитанное сообщение #1 Denis82 » 19.02.2015, 16:19

Здравствуйте коллеги!!! Есть такая проблема. Система пожарной безопасности построена на АРМ Орион про. Индикация клапанов ОЗК подключена через АР2 в КДЛ, как технологический шлейф и выходит на монитор Орион про. Проблема такая: постоянно выходят сообщения о нарушении/восстановлении технологического шлейфа некоторых клапанов на одном приборе. В чем может быть проблема? Спасибо всем откликнувшимся.

Galan
Galan
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Наладчик
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 Galan » 19.02.2015, 23:00

Попробуй поменять местами КДЛы, АРы, определить какую-нибудь закономерность, чтобы локализовать косяк.

Denis82
Автор темы
Denis82
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: Главный специалист

Непрочитанное сообщение #3 Denis82 » 20.02.2015, 11:41

Ставил новую КДЛ, отключал АРки, разрывал кольцо... закономерности не выявилось никакой

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 20.02.2015, 12:59

Отключить от АР шлейф, заглушить резистором и посмотреть, будет ли вываливаться сообщение о нарушении/восстановлении

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 20.02.2015, 20:54

Присутсствует похожая неприятность, но с СП2 исп.02. вер. 1.01 и 1.02. Выдает "неисправность оборудования" выход №№, через некоторое время (от 20 до 90 секунд) "восстановление выхода". Длина ДПЛС (кольцо) и сечение кабеля в пределах разумного (до 600 м, кабель 1 кв.мм). Адресные линии разной загруженности, от 50 до 120 АР, характер не меняется. Питание СП2 достаточное (24-26 В), С2000-КДЛ 2.04.

Denis82
Автор темы
Denis82
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: Главный специалист

Непрочитанное сообщение #6 Denis82 » 04.03.2015, 11:25

Зашунтировал на проблемных АРках выходы КЦ1 и КЦ2, которые идут к ОЗК, пока таких сообщений больше нет. Единственно странно почему это происходит только на одном приборе КДЛ (если дело в ОЗК). Все ОЗК и приборы монтировались в одно время.

Denis82
Автор темы
Denis82
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: Главный специалист

Непрочитанное сообщение #7 Denis82 » 04.03.2015, 11:27

pet-and писал(а):Присутсствует похожая неприятность, но с СП2 исп.02. вер. 1.01 и 1.02. Выдает "неисправность оборудования" выход №№, через некоторое время (от 20 до 90 секунд) "восстановление выхода". Длина ДПЛС (кольцо) и сечение кабеля в пределах разумного (до 600 м, кабель 1 кв.мм). Адресные линии разной загруженности, от 50 до 120 АР, характер не меняется. Питание СП2 достаточное (24-26 В), С2000-КДЛ 2.04.


А кроме СП2, в шлейфе есть еще что нибудь и, если есть, как они себя ведут?

dir5584
dir5584
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06.09.2022
С нами: 1 год 6 месяцев
Профессия: Наладчик

Восстановления тех ШС ошибка

Непрочитанное сообщение #8 dir5584 » 06.09.2022, 09:46

Здравствуйте участники группы формула помогите пожалуйста в током вопросе при открытии двери вылазеет заголовок Восстановления тех ШС и при взятия НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕХ ШС помогите пожалуйста

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #9 прораб » 06.09.2022, 20:53

Имеет место быть рукожопие 80-го уровня

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #10 Dmitr » 09.09.2022, 14:57

прораб писал(а):Имеет место быть рукожопие 80-го уровня
Прораб зрит в корень :-)

А если серьезно, то dir5584 ничерта из Вашего описания проблемы непонятно. Больше подробностей!