Нет опроса приборов с АБД с удаленного рабочего места!

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


sci
Автор темы
sci
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25.02.2015
С нами: 9 лет
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 sci » 25.02.2015, 13:09

Стоит система Орион ПРО в.1.11 SP5. С сервера опрос приборов с ОЗ и АБД происходит нормально, с любого рабочего места(ОЗ и АБД) опрос приборов происходит нормально, но есть один компьютер с проблемой: Оболочка к серверу подключается нормально, ОЗ тоже(все приборы видит, схемы этажей прогружаются, все работает), но с АБД приборов тупо не видит, на этапе опроса или при записи новых ключей(когда как раз опрашиваются 2-ки со считывателями) зависает АБД и причем только она, остальные функции АБД работаю нормально. На сервере, все УРМ имеют идентичные настройки, учетная запись используется одна и та же. В чем может быть проблема, может кто сталкивался с таким?

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #2 Leonid » 27.02.2015, 19:17

Конфигурацию компа в студию и наличие любых лишних программ/игр/антивируса.
По описанию просто старый комп, как осуществляется связь компа с сервером и системой?
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

Alexey_Zheleznogorsk
Alexey_Zheleznogorsk
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 01.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #3 Alexey_Zheleznogorsk » 24.03.2015, 07:12

на Орион-про 1.12.2 с патчем 1 сталкивался с зависанием АБД при попытке записи нового ключа и считывания конфигураций приборов, а в остальном АБД тоже работал нормально...

Решением в моём случае оказалось: выгрузить антивирус Касперского.