Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
nosense
Автор темы
nosense
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 18.11.2014
С нами: 2 года
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 nosense » 19.03.2015, 11:09

Добрый день! На объекте такая ситуация: есть два рядом стоящих здания №1 и №2 . Орион про в здании №1. Пожарное оборудование, которое находится в №1 подключено через с2000м через ком порт, оборудование с №2 подключено через с2000-usb, На объекте №2 лучем отходит через с2000-ПИ. Проблема в следующем: оборудование, в здании №1 работает нормально и связь в орион про стабильная, оборудование со здания №2 пропадает через 3 часа после подключения, при том что если перезагрузить компьютер, то связь опять устанавливается.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1673
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 19.03.2015, 15:27

Аппаратные ключи защиты ОЗ стоят на обоих компьютерах?

nosense
Автор темы
nosense
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 18.11.2014
С нами: 2 года
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 nosense » 19.03.2015, 15:46

Да, лицензии хватает на все приборы

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1673
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 19.03.2015, 16:21

Айм ссори, тупанул. Смотрите управление электропитанием USB, возможно комп отключает энергопотребление порта.

dikins M
dikins M
Возраст: 30
Репутация: 0
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 29.07.2014
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: Наладчик
Откуда: Минск

Непрочитанное сообщение #5 dikins » 30.06.2015, 14:42

надо в настройках порта увеличить тайминги, + есть статья по поводу соглосующих резисторах на ответвлениях http://bolid.ru/projects/iso-orion/comm ... ls/rs-485/

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 48
Репутация: 2
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 5 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #6 sibguardian » 30.06.2015, 20:24

nosense писал(а):Добрый день! На объекте такая ситуация: есть два рядом стоящих здания №1 и №2 . Орион про в здании №1. Пожарное оборудование, которое находится в №1 подключено через с2000м через ком порт, оборудование с №2 подключено через с2000-usb, На объекте №2 лучем отходит через с2000-ПИ. Проблема в следующем: оборудование, в здании №1 работает нормально и связь в орион про стабильная, оборудование со здания №2 пропадает через 3 часа после подключения, при том что если перезагрузить компьютер, то связь опять устанавливается.
Ответ в вашем предложении "оборудование с №2 подключено через с2000-usb" - С2000-USB, то ещё чудище, в смысле "может чудить по полной программе", т.е. отваливаться от USB-порта сам по себе. Замените на USB-RS485, странно, но он (USB-RS485) работает стабильнее (будет отваливаться реже :-) ).
Ещё лучше - это поставить в "системник (ПК)" плату расширения на аппаратные COM-порты и обычный С2000-ПИ - и, да прибудет с вами Сила Болида, справедливая и стабильная.

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 48
Репутация: 2
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 5 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #7 sibguardian » 30.06.2015, 20:30

pet-and писал(а):Айм ссори, тупанул. Смотрите управление электропитанием USB, возможно комп отключает энергопотребление порта.
Коллега, к сожалению это не помогает - проверенно на Win 7, многократно. Проблема в С2000-USB, ибо он для конфигурирования приборов очень даже годиться, для круглосуточной работы нет. Я их все поубирал с объектов.