Вообщем не дали пока ума...начал с метода отключения по этажам:отключаю первый попавшиеся 4 этаж,все работает не глючит...пробую отключать 2-ой при включенном 4-ом этаже так же глючит...значит дело в четвертом.Далее делаю вот что,отключаю все контроллеры на 4 этаже...все равно глючит.Завтра будем пробовать менять Сигнал-20,думаем в нем проблема 485 интерфейса...так как отключаем от него конкретно интерфейс,отключается часть этажа охранки и все ничего не глючит(напомню на каждом этаже по два Сигнала-20)dimon tso писал(а):примерно вот такая схема)Sia-Ori писал(а):Понятно.
485-й интерфейс должен строиться гирляндой. заходит в один прибор, из него - на второй, потом на третий. Если он заходит на этаж, вдоль коридора - с последнего этажного прибора должен вернуться и пойти на следующий этаж. Всё последовательно.Если надо организовать звезду, из одного места сразу в три этажа - то звездить можно только через разветвители типа С2000-ПИ.
Да, интерфейс трёхпроводный, 0, А, Б.
посмотрите на подключение этажей, сфотографируйте или набросайте от руки схему. Если соединение просто звездой - покиньте пару этажей, посмотрите, что получится.