Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #21 Dmitr » 31.08.2015, 06:35

Для УРВ начало дня - проход в любую из разрешенных зон (1, 2 ... n).
Конец - проход в зону 0.

Если в "УРВ" не считает конец дня "выходом" через турникет, пропробуйте на вкладке расширенные в параметрах модуля "УРВ" выставить:
мягкие прогулы - от начала до конца
причины отсутсвия - только реально отработанное время
запрет перехода через сутки - ограничить по первый и последний проход

Если нужен только цех, то сделайте для цеха "выход" в зону 0. Если строгий антипассбак не используется, то все будет работать.

dimon tso
Автор темы
dimon tso
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19.05.2014
С нами: 9 лет 10 месяцев
Профессия: техник тсо

Непрочитанное сообщение #22 dimon tso » 31.08.2015, 15:27

dimon tso писал(а):
Sia-Ori писал(а):Понятно.
485-й интерфейс должен строиться гирляндой. заходит в один прибор, из него - на второй, потом на третий. Если он заходит на этаж, вдоль коридора - с последнего этажного прибора должен вернуться и пойти на следующий этаж. Всё последовательно.Если надо организовать звезду, из одного места сразу в три этажа - то звездить можно только через разветвители типа С2000-ПИ.
Да, интерфейс трёхпроводный, 0, А, Б.
посмотрите на подключение этажей, сфотографируйте или набросайте от руки схему. Если соединение просто звездой - покиньте пару этажей, посмотрите, что получится.
примерно вот такая схема)
Вообщем не дали пока ума...начал с метода отключения по этажам:отключаю первый попавшиеся 4 этаж,все работает не глючит...пробую отключать 2-ой при включенном 4-ом этаже так же глючит...значит дело в четвертом.Далее делаю вот что,отключаю все контроллеры на 4 этаже...все равно глючит.Завтра будем пробовать менять Сигнал-20,думаем в нем проблема 485 интерфейса...так как отключаем от него конкретно интерфейс,отключается часть этажа охранки и все ничего не глючит(напомню на каждом этаже по два Сигнала-20)

dimon tso
Автор темы
dimon tso
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19.05.2014
С нами: 9 лет 10 месяцев
Профессия: техник тсо

Непрочитанное сообщение #23 dimon tso » 01.09.2015, 14:35

Поменяли один из сигналов на четвертом этаже...индикатор работа зеленая ламчпока почему то мигает на нем как будто напруги не хватает,по всем этажам проверили 13 в везде...и на этом тоже 13в...по питанию все в норме.остается глюк сигнала...поменяли его,завтра посмотрим как отработал ночь

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #24 Mixail 51 » 01.09.2015, 15:10

Подобная хрень была с С2000-КДЛ, через Shleifes выдает авария питания, и мало того выдает 8 вольт, при реальных 12,8 вольт.
Поменяли КДЛку на другую, работает как часы.
Другой случай был тоже с КДЛ, выдавало КЗ ДПЛС, даже при полностью отключенной линии, тоже пришлось менять.
Кстати говоря КДЛ были одной и той же версии, 1.46, видимо просто свое отслужили.