Отслеживать последнего уходящего

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
dikins M
Автор темы
dikins M
Автор темы
Возраст: 30
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 29.07.2014
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: Наладчик
Откуда: Минск

Непрочитанное сообщение #1 dikins » 26.08.2015, 16:26

Здравствуйте, Есть задание что бы при выходе Последнего человека из офиса, система ему дала знать о том что он последний.
Имеется "Арм орион" про, турникет и реализованный учет рабочего времени,+ блок индикации, и много дверей с доступом по 1 считке внутрь (С2002).
Выход осуществляется только через турникет.
Подскажите реально ли такое реализовать , если да то как и какое оборудование нужно.
Огромное спасибо.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2441
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 26.08.2015, 16:36

Реально с помощью С2000-2
Не ошибается только тот кто не работает.

dikins M
Автор темы
dikins M
Автор темы
Возраст: 30
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 29.07.2014
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: Наладчик
Откуда: Минск

Непрочитанное сообщение #3 dikins » 26.08.2015, 17:29

Mixail 51 писал(а):Реально с помощью С2000-2

Распишите как это сделать пожалуйста

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2441
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 26.08.2015, 18:44

Немного не внимательно прочитал вопрос, поэтому исправлю свое предложение: система не будет определять последний человек или нет, она будет определять наличие людей в какой-то конкретной зоне, т.е ушли все люди из зоны, по уходу последнего человека - зона встала на охрану, а на блоке индикации можно будет наблюдать, что людей в этой зоне нет, все рассосались по дОмам или дАмам.☺
Если это предложение устраивает, то могу попробовать описать, как это организовать простым способом.
Не ошибается только тот кто не работает.

dikins M
Автор темы
dikins M
Автор темы
Возраст: 30
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 29.07.2014
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: Наладчик
Откуда: Минск

Непрочитанное сообщение #5 dikins » 26.08.2015, 20:16

В принципе да, на объекте как раз 1 зона. У меня в принципе проблема только в том, как определить последний человек или нет.
Но буду очень признателен если опишите свой алгоритм и программу.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2441
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 26.08.2015, 21:20

С2000-2 выставить по тактике "одна дверь на вход/выход". Объяснять простым языком не умею, поэтому вот ссылка: https://youtu.be/1hprmFDqi1I?list=UUwwD ... aAoQYXXQXw на 20 минуте 15 секунде, как раз таки подробно объясняется то, что Вам нужно по Вашему вопросу, с задействованием АРМа и УРВ.