Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
Shamaterr
Автор темы
Shamaterr
Автор темы
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 19.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Shamaterr » 04.09.2015, 13:29

Доброго времени суток.

Столкнулись с проблемой на объекте. Может кто то уже реализовывал подобное и сможет подсказать.
Структура системы:
Сервер с АРМ "Орион Про" 1.12 - LAN - С2000-Ethernet - RS485 - С2000-Adem - Ademco 5881 - ДРС 5853 (Honeywell).
Купили прибор для тестирования датчиков: Honeywell FG-701.
Прибором датчик ставим в режим "тест", проверяем, датчик отрабатывает. Выходим из режима "тест". Имитируем прибором разбитие стекла, но тревога с него на АРМ Орион не проходит. Приборы прописаны, датчики занесены как в C2000-Adem, так и в Орион. Их состояние Орион видит (вскрытие корпуса, взят, снят). Но вот тревоги с них не проходят. В чем может быть проблема? Куда копать?

И еще проблема. Бывает, что датчики уходят в "нет ответа". Потом появляются. Не все и не сразу, бывает 1-3 за сутки, бывает все нормально стоят.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 04.09.2015, 20:31

1. С2000-Ethernet не версии 2,05? Если да то обновить до 2.52
2. Какое количество С2000-Adem установлено?
3. И может вопрос будет не уместен, но я обязан спросить, на охрану ставили шс когда тревогу проверяли?
4. Какой тип шс установлен у датчиков?
Не ошибается только тот кто не работает.

Shamaterr
Автор темы
Shamaterr
Автор темы
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 19.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Shamaterr » 07.09.2015, 07:46

1. У С2000-Ethernet версия 2.15. Будем менять прошивку.
2. У нас несколько виртуальных СОМ-портов, много С2000-Ethernet и еще больше C2000-Adem. Все ведут себя одинаково.
К примеру на той зоне где пробовали последний раз: С2000-Ethernet х 1, С2000-Adem х 2, С2000-2 х 4, С2000-4 х 16.
С2000-4 и С2000-2 работают стабильно. Тревожные сигналы уходят на монитор.
3. Да мы ставим всю зону (в данном случае 26 ДРС), ставим их по отдельности, но результат одинаковый.
4. В С2000-Adem охранный, в АБД тоже охранный.

Писал в тех. поддержку по поводу того, что некоторые ДРС уходят в "нет контакта". Они прислали прошивку для С2000-Adem 1.06. Но это никак не помогло.

Shamaterr
Автор темы
Shamaterr
Автор темы
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 19.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 Shamaterr » 13.10.2015, 08:02

Проблему решили, хоть и немного колхозно.
Напишу, вдруг у кого будут подобные проблемы.
Как и писал ранее замена прошивок не помогла. Для того, что бы извещатели начали "срабатывать", выставили номер зоны 0 (в настройках С2000-Adem). Тут помог мануал. Для того, что бы извещатели перестали уходить в состояние "нет ответа" выставили тип датчика "4" (хотя по конфигурации и мануалу мы должны ставить "2").