В том то и беда, что у нас считыватель только один на выходе с предприятия, а разделов более 140... и все работают нормально.google писал(а):А если поставить еще один считыватель? Один будет для первого раздела, а второй для второго.
XAMMEP писал(а):google писал(а):В том то и беда, что у нас считыватель только один на выходе с предприятия, а разделов более 140... и все работают нормально.
А вот таких "объектов которые на картинке" 4 шт, и как их запилить ума на приложу.
Есть пример с одним разделом, а тут их 2.
был бы очень признателенgoogle писал(а):Если не сильно срочно, могу попробовать набросать сценарий. Сам ни разу не писал, но на других языках программил )
Пропиши все разделы и уровни доступа в С2000М, задай Хозорганов с паролями и привяжи к уровням доступа, не забыв привязать разделы к считывателю. И как бы все работает.google писал(а):XAMMEP писал(а):
Т. е. с одного этого считывателя управляются все 140 разделов? Круто )))
Скинь пример с одним разделом
DruG писал(а):а чтобы жизнь мёдом не казалась, не забываем про условия:google писал(а):А так сценарий вроде реально написать. Нужно сделать постановку на охрану по проверке состояния второго раздела.
- у рабочих управление только разделом 1
- у начальника управление разделом 1, 2
- если рабочие уходят первыми, то они не могут поставить раздел 1, т.к. раздел 2 не взят
- если начальник уходит первым, то он ставит раздел 1, 2 (ведь они оба прописаны в уровнях доступа), и рабочие оказываются закрытыми, если же начальник не будет ставить свой раздел, то рабочие тем более его никак не смогут поставить
- если начальнику дать управление только разделом 2, он не сможет поставить раздел 1, когда будет уходить последним.
решение проблемы конечно есть, но может у кого-то оно более изящное, нежели создавать раздел 3 и использовать его как своеобразный буфер для рабочих
Забыл уточнить, тут в сценарии написано как "Взятие раздела после прохода последнего с уровнем доступа из зоны доступа" (взят из шаблона) и управление разделом происходит при проходе через турникет (смена зон доступа), а не при прикладывании прокси карты к считывателю. Это не должно мешать сдать начальнику только свой кабинет при уходе первой.DruG писал(а):а чтобы жизнь мёдом не казалась, не забываем про условия:google писал(а):А так сценарий вроде реально написать. Нужно сделать постановку на охрану по проверке состояния второго раздела.
- у рабочих управление только разделом 1
- у начальника управление разделом 1, 2
- если рабочие уходят первыми, то они не могут поставить раздел 1, т.к. раздел 2 не взят
- если начальник уходит первым, то он ставит раздел 1, 2 (ведь они оба прописаны в уровнях доступа), и рабочие оказываются закрытыми, если же начальник не будет ставить свой раздел, то рабочие тем более его никак не смогут поставить
- если начальнику дать управление только разделом 2, он не сможет поставить раздел 1, когда будет уходить последним.
решение проблемы конечно есть, но может у кого-то оно более изящное, нежели создавать раздел 3 и использовать его как своеобразный буфер для рабочих
Совершенно верно. Другого пути пока не нашел.google писал(а):Т. е. постановку на охрану разделов происходит при проходе через турникет. И начальник и рабочие не ставят разделы через считыватель?
Последний сценарий был только к примеру..google писал(а):Последний сценарий, который ты выложил, ставит на охрану один раздел с ИД0 (из более чем 140 имеющихся). Или нет? Сильно прошу не пинать, изучать стал этот язык только вчера.
Остальные разделы работают без сценарий и через считыватель (через С2000М, прошитыми ключами и уровнями допуска).google писал(а):А как тогда ставятся на охрану другие разделы?
Сценарии на приход и уход разные (из шаблонов взятые) Если можно в один пихнуть, то это большой +. И скорее всего надо их 4, (приход начальника, приход рабочего, уход начальника, уход рабочего)google писал(а):А в этот сценарий получается надо добавить уход начальника, постановку его раздела на охрану и постановку раздела рабочих, если они тоже ушли. Так я понял?
С этим проблем не возникнет, пусть даже с 4... В настройках доступа это все настроить не проблема...google писал(а):Если создавать четыре сценария, то их как-то надо будет одновременно все привязать к событию проход турникета, так что скорее всего это будет один сценарий. Либо нужен сценарий, который будет запускать другие сценарии по определенному условию.
Вообщем чуть попозже освобожусь попробую что-нибудь замутить.
может быть поможет.Существует возможность запускать сценарии управления по событиям, инициированным
конкретным сотрудником, сотрудником с конкретным уровнем доступа, или конкретным паролем
(пин-кодом, ключом TouchMemory, картой Proximity) сотрудника.
В вкладке "Доступ" 2 зоны:1. Внешний - который запускает сценарий на уход и 2. Предприятие - который запускает сценарий на вход. На "одном разделе" при проходе через турникет все работает.pet-and писал(а):Все надо паковать в один сценарий, несколько сценариев к одному событию не привязать. Но есть вот такая вещьможет быть поможет.Существует возможность запускать сценарии управления по событиям, инициированным
конкретным сотрудником, сотрудником с конкретным уровнем доступа, или конкретным паролем
(пин-кодом, ключом TouchMemory, картой Proximity) сотрудника.
Далее, чего-то не до конца переварил алгоритм действий.
Все верноpet-and писал(а):Как я понял, должно быть примерно так:Поправьте, если не так.
- Спойлер
начальник ставит и снимает с охраны оба раздела, если там никого нет
начальник ставит и снимает только свой раздел, если в лавке уже кто-то из работяг
работяги в любом случае управляют только одним разделом
Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость