«НЕКОРРЕКТНЫЙ ОТВЕТ УСТРОЙСТВА В ДПЛС» (код 224), ищите проблему в этом (перегрузка по току, плохой кабель, одинаковые АУ и т.п.)timuga писал(а):У нас на плане хаотично появляются черные датчики в чем причина? в uproge все выставлено как надо, с 2000 периодически выдает "неизвестное событие 224" "взятие ШС" причем сам по себе эти события чередуются бешено ) кто что может сказать?
"С2000-КДЛ" АЦДР.426469.012 РЭ Изм.22 АЦДР.5135-10 от 17.05.2010 стр. 35, п. 2.1.4.7AlexRuden писал(а):«НЕКОРРЕКТНЫЙ ОТВЕТ УСТРОЙСТВА В ДПЛС» (код 224), ищите проблему в этом (перегрузка по току, плохой кабель, одинаковые АУ и т.п.)timuga писал(а):У нас на плане хаотично появляются черные датчики в чем причина? в uproge все выставлено как надо, с 2000 периодически выдает "неизвестное событие 224" "взятие ШС" причем сам по себе эти события чередуются бешено ) кто что может сказать?
timuga писал(а):3 года система работала, год назад в здание ударила шаровая молния, с тех пор черные датчики,
какие еще предположения могут быть?
С этого и надо было начинать тему.timuga писал(а):3 года система работала, год назад в здание ударила шаровая молния, с тех пор черные датчики,
какие еще предположения могут быть?
Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»
Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя