Орион, Контры и история событий

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Produx
Автор темы
Produx
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Produx » 03.11.2015, 16:57

Добрый день уважаемые, возникла глобальная проблема, есть объект С2000-2 несколько штук подключены через usb 485 напрямую к компу без пульта, периодически в ядре отключается порт или просто теряется связь с приборами, после восстановления связи, не всегда происходит загрузка событий, а именно проходов в ОЗ, что не есть хорошо, так вот вопрос, по сути дела в приборах эти события хранятся, а как их от тудова выгрузить в ОЗ или на сервак не понятно. Не подскажите что можно сделать чтобы выгрузить эти события с приборов и не поможет ли установка с2000-м?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 03.11.2015, 17:33

Установка С2000М поможет, так как после восстановления связи с ПК пульт передаст все события на АРМ.
цитата из РЭ на С2000М
Совместная работа с АРМ (режим «КОМПЬЮТЕР»)
При таком способе организации системы пульт всегда подключен к приборам, управляет
ими и собирает информацию. Компьютер опрашивает не приборы, а пульт (или пульты). Через
них он получает информацию от приборов и имеет возможность управлять ими. Это
рекомендуемый способ организации системы охраны. Его достоинства:
1) возможно управление приборами с пульта при работающем компьютере. Сообщения
от приборов получают и пульт, и компьютер. При отключении АРМ «Орион» сообщения
сохраняются в буфере событий пульта. При восстановлении работы персонального компьютера
они будут вычитаны АРМ «Орион» (но, если их количество превысило объем буфера событий
пульта, более старые сообщения будут утеряны);
Вообще нужно найти причину пропадания связи с приборами, а может и не в ядре дело, а в интерфейсе или наводках, тем по этому поводу на форуме хоть пруд пруди, просто может получится что поставите пульт, а связь с приборами как пропадала-так и будет пропадать, и события как пропадали-так и будут пропадать.
АРМ кстати какой?
Не ошибается только тот кто не работает.