Схема была изменена. Подняли Windows Server 2012R2 на виртуалке. Выглядит теперь так: ПК - Ethernet - Moxa 5150А - С2000М - остальные приборы (Сигнал 20П, С2000-2). на С2000М установил резистор 620 Ом. Пробежался по части приборов С2000-2 и обнаружил, что перемычки стоят. Но до этого же работало... мелькала у меня в голове мысль. В данный момент не видится 1/3 приборов С2000-2 на разных этажах (нет контакта). Перемычки пробовал снимать. Результат тот же. Прибор с адресом 1.0.100 время от времени обнаруживается то как Сигнал-10, то как С2000-2. Но физически это С2000-2 вер. 1.11.
На пульт С2000М в настоящее время заведены 2 линии - Сигналы 20П и С2000-2. Если отключаю линию Сигналов, то прибор с адресом 1.0.100 обнаруживается правильно - С2000-2. При отключенной линии с С2000-2, он - Сигнал-10. Совпадение адресов?
Пробовал взять прибор с 3 этажа (1.0.30) и подключить сразу после пульта С2000М - он легко обнаружился и правильно определился (линия с Сигналами 20П была отцеплена). Вернул его на место - снова "НЕТ КОНТАКТА". В УПроге и ППроге приборы со статусом "НЕТ КОНТАКТА" нне видятся. Как исправить? Очень надеюсь на Вашу помощь и советы.

З.Ы. В ТП посоветовали в rssettings выставить галочку smartpi. Она у меня уже давно стоит, без нее не работало.