lenver писал(а):Добрый день, проблема тоже в сбросе сторожевого таймера, система: Орион 7.6.3, 4 кдл (вер. 1.46)+ СП+ ИТ, проблема в том что после сброса таймера отключаются шлейфы только с С2000-ИК исп.03, другие датчики в линии ДПЛС в норме, в основном отключение происходит ночью, когда объект под охраной. Питание проблемной КДЛ от двух резервированных источников питания, АКБ в норме. Странно то что отключаются только ики исп.03, ики исп.02 в норме. Объект не новый все работало до недавнего времени. Нагрузка на лини КДЛ 56 мА.
Датчики все устанавливались одновременно, все работало до этой проблемыWarfeer писал(а):lenver писал(а):Добрый день, проблема тоже в сбросе сторожевого таймера, система: Орион 7.6.3, 4 кдл (вер. 1.46)+ СП+ ИТ, проблема в том что после сброса таймера отключаются шлейфы только с С2000-ИК исп.03, другие датчики в линии ДПЛС в норме, в основном отключение происходит ночью, когда объект под охраной. Питание проблемной КДЛ от двух резервированных источников питания, АКБ в норме. Странно то что отключаются только ики исп.03, ики исп.02 в норме. Объект не новый все работало до недавнего времени. Нагрузка на лини КДЛ 56 мА.
ИК- не новый? А то может прибор не поддерживает их.
Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»
Сейчас этот раздел просматривают: 10 гостей