Как сделать сработку СП2 от двух "зон"

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


zlojkak
Автор темы
zlojkak
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 zlojkak » 12.01.2016, 12:57

Добрый день!
У клиента есть система водяного пожаротушения - спринлкеры+дренчеры. В свое время в систему (не нами) вносились изменения, добавляли еще одно направление тушения, в документацию изменения не вносились, так-что концов не найти.
Проблема собственно следующая: дренчерные завесы сделаны через электромагнитные клапаны которые не понятно как управляются (похоже прикрутили к какой-то релешке), провода от клапанов уходят в стену где благополучно теряются.
Я хочу переделать управление дренчерами чтобы они открывлись от сигнала "утечка" со щита автоматики и от тревоги пожар в конкретной зоне.
Хочу попробовать реализовать через "Зоны" в КДЛ т.е. объединить сигнал от тревоги в данном разделе и "утечку" в одну зону и сделать сработку СП2 от "Пожар2", только не совсем понимаю как это можно реализовать в Орион про.
Большая просьба подсказать кто сталкивался или если есть то другой вариант попроще.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 12.01.2016, 15:36

Тактика для реле "Два пожара", тогда будет срабатывать при наличии в системе двух сработавших датчиков.
Но в данном случае стоит не забывать что и ИПР у нас дает только один пожар, для того что бы и с ИПРа все запускалось, по выше указанной тактике реле, в программе Pprog для ИПРов, с которых нужен будет пуск пожаротушения, ставим тип шлейфа "Ручной пуск".
Ну или для наглядности один из примеров: https://youtu.be/su10-hKs0ek?t=2193
Не ошибается только тот кто не работает.