И снова "Потерян контакт с приборами"

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 21
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #41 MadHacker » 28.01.2016, 12:58

На текущий момент есть:
1 - пульт с гирляндой устройств в режиме компьютер, который приборы не теряет.
2 - провод от пульта до преобразователя.
3 - преобразователь который проработал месяц и началось.
4 - провод от преобразователя до компьютера длиной около метра, который почти ни на что повлиять не может даже при очень плохом раскладе.

1 и 4 исключаем из рассмотрения.
3 - можно предположить что за месяц работы устройство сильно деградировало (подгорело). Это могло произойти только из-за проблем на участке 2. И из-за отсутствия заземления в розетке компа, в сочетании с какими нибудь проблемами в железе самого компа (ну всякое бывает).
Участок 2 - Убедиться что провод никуда не коротит. Не получает наводок от высоковольтных кабелей. На него через стенку не фонит какая нибудь микроволновка.
Временно в качестве эксперимента гальванически развязать какой нибудь ПИшкой пульт и usb преобразователь.

Ещё есть очень низкая вероятность, что сам пульт косячит при работе по 232, но это самое последнее, что стоит проверять.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #42 pet-and » 28.01.2016, 18:31

Остался еще один адовый вариант решения проблемы - разъем RS232, вскрыть и посмотреть пристально, авось где плохой контакт найдется (такое бывало, правда на другой системе, но факт в том, что АРМ переставал работать вообще, а остальное железо вешалось от непоняток по интерфейсу)

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #43 Mishavz » 29.01.2016, 07:39

MadHacker писал(а):На текущий момент есть:
1 - пульт с гирляндой устройств в режиме компьютер, который приборы не теряет.
2 - провод от пульта до преобразователя.
3 - преобразователь который проработал месяц и началось.
4 - провод от преобразователя до компьютера длиной около метра, который почти ни на что повлиять не может даже при очень плохом раскладе.

1 и 4 исключаем из рассмотрения.
3 - можно предположить что за месяц работы устройство сильно деградировало (подгорело). Это могло произойти только из-за проблем на участке 2. И из-за отсутствия заземления в розетке компа, в сочетании с какими нибудь проблемами в железе самого компа (ну всякое бывает).
Участок 2 - Убедиться что провод никуда не коротит. Не получает наводок от высоковольтных кабелей. На него через стенку не фонит какая нибудь микроволновка.
Временно в качестве эксперимента гальванически развязать какой нибудь ПИшкой пульт и usb преобразователь.

Ещё есть очень низкая вероятность, что сам пульт косячит при работе по 232, но это самое последнее, что стоит проверять.
Микроволновки поблизости отсутствуют, высоковольтные кабели тоже, на счет деградации все возможно. Еще раз просмотрим кабель, заземления, нули.
Сегодня начнем с установки ПИ-ГРа, сразу вопрос дополнительный преобразователь интерфейса в его лице не повлияет на работу "Ориона". На столе собрали, уж больно долго конфигурацию считывает из С2000М. В любом случае попробуем, отпишемся.

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #44 Mishavz » 29.01.2016, 07:41

pet-and писал(а):Остался еще один адовый вариант решения проблемы - разъем RS232, вскрыть и посмотреть пристально, авось где плохой контакт найдется (такое бывало, правда на другой системе, но факт в том, что АРМ переставал работать вообще, а остальное железо вешалось от непоняток по интерфейсу)
Сегодня все разберем, посмотрим, отпишусь.

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #45 Mishavz » 29.01.2016, 07:42

google писал(а):Я уж и не знаю, что еще предложить: менять преобразователь вы не хотите, на другом компе проверить тоже не хотите. Замерьте разность потенциалов между GND ком-порта и GND пульта.
Сегодня заменим преобразователь на старенький, но проверенный, поставим ПИ-ГР, ИБП и на комп и на БП пульта, думаю с ПИ-ГРом разность потенциалов замерять необходимость пропадет.

udarrr
udarrr
Репутация: 0
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 06.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: наладчик
Откуда: Могилев

Непрочитанное сообщение #46 udarrr » 31.01.2016, 18:26

была такая проблема. пропадали приборы раз в 4-5 часов.
увеличил таймауты и поставил с2000пи в начало линии как это не парадоксально)
проблема пропала

kwl
kwl
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #47 kwl » 31.01.2016, 20:39

Может усб удлинитель виноват? У меня принт подключенный к ноуту через удлинитель стал периодически отваливаться... Пришлось исключить удлинитель.

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #48 Mishavz » 01.02.2016, 07:53

Заменили преобразователь USB-Com, поставили бесперебойник и от него запитали комп и блок питания С2000М, выходные отработало без потерь. Будем ждать

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #49 Mishavz » 01.02.2016, 07:55

udarrr писал(а):была такая проблема. пропадали приборы раз в 4-5 часов.
увеличил таймауты и поставил с2000пи в начало линии как это не парадоксально)
проблема пропала
Таймауты увеличили в RS-настройке? И на сколько увеличили? А на счет ПИ...хм...линия 5 метров, хотя всякое может быть, авось и заплутал контакт где-то в этих 5 метрах.

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #50 Mishavz » 01.02.2016, 07:58

kwl писал(а):Может усб удлинитель виноват? У меня принт подключенный к ноуту через удлинитель стал периодически отваливаться... Пришлось исключить удлинитель.
Ну здесь не совсем USB удлинитель, а целое отдельное устройство со своими драйверами, поэтому думаю сравнивать неуместно.

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #51 Mishavz » 30.05.2016, 08:15

Снова всем привет! Опять контакт "потерялся" и опять по неизвестной мне причине. Посмотрел в очередной раз в "Управлении компьютером" - "Просмотр событий" и снова до секунды совпадает событие 17401 (Сервер возобновил выполнение после простоя в течении %d секунд: пользовательская активность активировала сервер. Это информационное сообщение. Вмешательство пользователя не требуется.) Интернет не особо помог. Так понимаю либо сообщение данное выскакивает из-за "потери", либо потеря происходит из-за него. Кто с таким сталкивался? Какие мысли? Может у кого-то программисты есть толковые. Помогите люди добрые!!
Сразу говорю, что просторы интернета облазил вдоль и поперек, особо ценного там нет по этой проблеме.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 9 гостей