Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 31
Репутация: 27
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 1 год 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #1 google » 28.01.2016, 14:20

Вот посоветуйте мне, какой тип шлейфа выбрать для отслеживания состояния автоматических выключателей, которые управляют вентиляцией и кондиционированием. Организовано всё, в принципе, стандартно: с КПБ идет сигнал на УК/ВК, с УК/ВК на расцепитель, который отключает автомат. Положение автомата отслеживается АР8. На текущий момент тип шлейфа стоит Пожарный, а я думаю поставить Технологический.
По вашему, как правильней было бы?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 28.01.2016, 14:27

Я бы технологический сделал, с задействованием переименования событий, ну а если АРМ то можно и по извращаться и еще иконки поменять.
Не ошибается только тот кто не работает.

google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 31
Репутация: 27
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 1 год 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #3 google » 28.01.2016, 14:35

Вот я тоже склоняюсь к технологическому. Всё-таки пожарный как-то не правильно в данной ситуации. Да, всё это дело больше для АРМа, иконки пока стандартные ставлю.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 28.01.2016, 18:40

Для отслеживания чего угодно, не только автоматов, но и концевиков всяческих и т.п., надо использовать технологический ШС, дабы не получать невесть откуда "пожар" или "тревогу проникновения".

google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 31
Репутация: 27
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 1 год 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 29.01.2016, 10:05

Во, тогда еще вопрос, на этом же объекте клапана дымоудаления и приточка вроде то-же, не суть, тоже вроде тип Пожарный. Я думаю на них тоже поставить Технологический?

google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 31
Репутация: 27
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 1 год 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 29.01.2016, 12:03

DruG писал(а):ставьте охранный, вдруг какой Рэмбо полезет через вентиляцию, они всегда так делают, я в фильмах видел

Для моей вентиляции потребуется очень маленький Рэмбо, типа дюймовочки ))))

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 29.01.2016, 20:34

Давайте подойдем к вопросу с неожиданной стороны, со стороны логики процесса.
Главное - указать в каком положении находится клапан, открыт/закрыт. Событие это не тревожное, во всяком случае, недолет клапана не отменяет всю остальную вакханалию при пожаре. Поэтому, любым информационным сигнализаторам следует устанавливать технологический тип ШС.
А с другой стороны имеем не очень приятную ситуевину - где-то "пожар", мы, наладчики, свое дело крепко знаем, и посему запускается невероятный алгоритм сзаодно пасения (программа пульта), щелкают релюхи, работают адовы механизмы и машины, но у нас все под контролем - это включилось, то вырубилось и нам об этом всем известно. Только вот где энтот "пожар" нарисовался, с пульта, без поллитра, не понять (АРМ в расчет не принимается), вся память забита инфой от этих вот технологических ШС. Скажете что есть БИ/БКИ, но и их информативность зачастую низка.

google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 31
Репутация: 27
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 1 год 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #8 google » 01.02.2016, 09:52

pet-and писал(а):...
А с другой стороны имеем не очень приятную ситуевину - где-то "пожар", мы, наладчики, свое дело крепко знаем, и посему запускается невероятный алгоритм сзаодно пасения (программа пульта), щелкают релюхи, работают адовы механизмы и машины, но у нас все под контролем - это включилось, то вырубилось и нам об этом всем известно. Только вот где энтот "пожар" нарисовался, с пульта, без поллитра, не понять (АРМ в расчет не принимается), вся память забита инфой от этих вот технологических ШС. Скажете что есть БИ/БКИ, но и их информативность зачастую низка.

Не очень понял вашу мысль :nez-nayu:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » 01.02.2016, 10:41

google писал(а):Не очень понял вашу мысль :nez-nayu:
Смысл в том, что сообщения от ТШС мощным потоком льются в память пульта, несмотря ни на какие приоритеты и, таким образом имеем - мигающий индикатор тревоги и последнее поступившее на пульт событие, которое скорее всего технологическое. Так что найти "пожар" дело не совсем тривиальное.

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 48
Репутация: 2
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 5 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #10 sibguardian » 01.02.2016, 11:51

pet-and писал(а): Так что найти "пожар" дело не совсем тривиальное.
Вполне тривиальное. Для пожаров создаем "сценарий переименования": пожар переименовываем в пожар и задаем "тревожность" отличную от 0, например 1. Таким образом всё пожары на дисплее пульта будут "сверху" остальных сообщений.

Смысл "тревожности" в том чтобы определить приоритет показа сообщений - "слоями", чем больше цифра, тем сообщение "важнее" для показа. Чем-то напоминает стопку с листками бумаги, самое важное сообщение всегда будет сверху.
Вложения
настройка пульта С2000.png

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 48
Репутация: 2
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 5 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #11 sibguardian » 01.02.2016, 11:55

чуть не забыл: 0 - нет приоритета (все сообщения выводятся на дисплей по порядку), 255 - наивысший приоритет (всегда сверху до сброса)...

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 48
Репутация: 2
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 5 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #12 sibguardian » 01.02.2016, 12:14

выдержка из Справки

Тревожность: определяет приоритет отображения сообщений на дисплее пульта при получении нескольких разных событий. События с более высоким приоритетом отображаются на дисплее пульта в первую очередь.

Ниже приведены приоритеты стандартных сообщений:

0 - нетревожное сообщение
5 - невзятие
6 - локальная неисправность (короткое замыкание ШС, обрыв ШС, авария питания)
7 - авария или саботаж (сброс прибора, потеря связи с прибором, вскрытие корпуса прибора)
8 - тревога входной зоны
9 – тревога проникновения
10 - тихая тревога (нападение)
11 – опасность пожара
12 – пожар
13 - задержка запуска АУП
14 - пуск АУП
15 - пожаротушение

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #13 pet-and » 01.02.2016, 16:04

Но согласитесь, что переименовывать "пожар" в "пожар" изначально глупая затея.

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 48
Репутация: 2
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 5 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #14 sibguardian » 01.02.2016, 16:35

pet-and писал(а):Но согласитесь, что переименовывать "пожар" в "пожар" изначально глупая затея.
Соглашусь, но других путей выставлять приоритеты сообщениям Болид нам не предложил. Увы и ах.