Орион про и ДИП 34А режим тест пожар

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
yuriy
Автор темы
yuriy
Автор темы
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19.02.2016
С нами: 9 месяцев 13 дней
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 yuriy » 20.03.2016, 00:44

Подскажите , есть объект, который обслуживаем стоит Орион Про С2000-КДЛ и куча ДИП-34А и ИПРов.
Через Орион, знаю что можно переводить ДИПЫ в режим ПОЖАРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ, но только по одному: ВОПРОС ТАКОЙ можно ли как то сделать что бы при проверке объекта весь объект поставить на тест, типа установить считыватель и иметь ключик где то в Орионе, прописал что по ключу переходить в пожарное тестирование на 3600 с и пошел гулять по объекту )))))

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 42
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 10 месяцев 18 дней
Профессия: Инженер

Re: Орион про и ДИП 34А режим тест пожар

Непрочитанное сообщение #2 Sm521987 » 20.03.2016, 07:58

Можно в ПКУ добавить уровень доступа с требуеммыми разделами и разрешить только Управление режимом Тест, ключ привязать к этому уровню доступа.