Не берётся пожарка под охрану.

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


kurser
Автор темы
kurser
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 30.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Иркутск

Непрочитанное сообщение #1 kurser » 20.03.2016, 17:08

Проблема следующая.
Большой обьект несколько зданий.
Сервер на Орион Про 1.11
С2000-М(подключен к com-2) - обьект №1, приборов более 100, к нему претензий нет.
Не так давно построили рядом ещё здание, решено было его подключить через свой С2000-М, но к этому же серверу Орион(подключен к com-1).
Приборов всего 30: С2000-10, КДЛ, Сигнал-20П, СП1, С2000-2.
Что-то намутили с интерфейсом что-ли, понять не могу.
Или Орион тупит. Прошу помощи, кто что скажет, подскажите.
Если к примеру беру пожарку на охрану, то в Орионе пишется "идёт взятие", и такое может висеть сутками, короче не берётся под охрану. Если снять, то процесс тот же самый, пишет "идёт снятие".
Да и проблема не только с постановкой и снятием пожарки. Синхронизировать ключи в приборы доступа, также проблематично.
С прибора С2000-М берётся и снимается нормально, значит получается дело не в интерфейсе 485.
Перезапуск Ориона не помогает.
Искать причину между сервером и прибором? дело в RS-232? дело в порте?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Re: Не берётся пожарка под охрану.

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 20.03.2016, 17:22

Удалите содержимое папки Temp, в каталоге с орионом, ну а про другие возможные проблемы Вы сами ответили в последней строчке, да и как бы организацию интерфейса по второму пульту и приборами не мешало бы проверить.
Не ошибается только тот кто не работает.

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Re: Не берётся пожарка под охрану.

Непрочитанное сообщение #3 Sm521987 » 20.03.2016, 17:33

Ключ ядра опроса на сколько приборов? Не меньше установленного количества?

kurser
Автор темы
kurser
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 30.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Иркутск

Re: Не берётся пожарка под охрану.

Непрочитанное сообщение #4 kurser » 20.03.2016, 17:54

Sm521987 писал(а):Ключ ядра опроса на сколько приборов? Не меньше установленного количества?
ключ на 1024 приборов.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Re: Не берётся пожарка под охрану.

Непрочитанное сообщение #5 DruG » 20.03.2016, 18:31

а между сервером и прибором сколько метров? напрямую же в сом-порт включаете без всяких виртуалок?

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Re: Не берётся пожарка под охрану.

Непрочитанное сообщение #6 Sia-Ori » 20.03.2016, 20:11

Порт один на две М-ки? Разведите на пару портов, будет легче. Ошибки опроса есть?

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Re: Не берётся пожарка под охрану.

Непрочитанное сообщение #7 Leonid » 20.03.2016, 21:27

Я бы ещё БД проверил на ошибки, иногда бывает все косяки из-за них.
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Не берётся пожарка под охрану.

Непрочитанное сообщение #8 pet-and » 20.03.2016, 22:13

Для начала, я бы посоветовал обновиться до 1.12.2 (это, к счастью, бесплатно), система прибавит в скорости работы. Далее, посмотрите настройки опроса порта RS232 в пульте, АРМ-е и непосредственно в самом компе (некоторые преобразователи и "железные" порты не очень корректно работают с различной установочной скоростью, т.е., если программа ведет опрос на скорости 9600, то и порт должен быть настроен на такую же). Ну и, как всегда на закусь, гальваническая изоляция компа от пульта с веткой приборов...

kurser
Автор темы
kurser
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 30.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Иркутск

Re: Не берётся пожарка под охрану.

Непрочитанное сообщение #9 kurser » 21.03.2016, 05:42

DruG писал(а):а между сервером и прибором сколько метров? напрямую же в сом-порт включаете без всяких виртуалок?
всего один метр. напрямую.

kurser
Автор темы
kurser
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 30.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Иркутск

Re: Не берётся пожарка под охрану.

Непрочитанное сообщение #10 kurser » 21.03.2016, 07:39

Переключил на другой порт. Стало гораздо лучше. И пожарка берётся, либо снимается мгновенно, и ключи синхронизируются хорошо.
Обновление до 1.12.2 в ближайшее время.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Re: Не берётся пожарка под охрану.

Непрочитанное сообщение #11 DruG » 21.03.2016, 08:22

что-то я не совсем понял - "С2000-М(подключен к com-2), вторая М-ка (подключен к com-1)" - так они же уже на разных портах были :du_ma_et: или они физически были к одному сом-порту подключены?

kurser
Автор темы
kurser
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 30.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Иркутск

Re: Не берётся пожарка под охрану.

Непрочитанное сообщение #12 kurser » 21.03.2016, 11:46

DruG писал(а):что-то я не совсем понял - "С2000-М(подключен к com-2), вторая М-ка (подключен к com-1)" - так они же уже на разных портах были :du_ma_et: или они физически были к одному сом-порту подключены?
Есть ещё com порт 3. Потому как кроме встроенного в матку, установлен адаптер PCI на два порта.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 21 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности