Непрочитанное сообщение #11 Aleksandr Paramonov » 27.04.2016, 09:59
Я месяц назад как заступил на объект, тут что творилось-не в сказке сказать... Убивать АРМ не стал только по одной причине, не было исполнительных схем да и со временем не всегда порядок, я тут один в поле воин так сказать)) Тут вообще чудо что эти таблицы в принципе работоспособны, не то, что лишние поля. Это я уже свои результаты оттачиваю, хочется чтобы проблем не оставалось в системе после моего вмешательства.
Да, по ходу дела возник вопрос у меня. Я тут внедрил второе ядро опроса по протоколу ОринПро (протокол опроса первого ядра Орион) дак вот, ПС без вопросов встала и работала а СКД мне всю голову съело (при попытке управления дверьми ядро опроса падало). Короче перешел на протокол Орион, на втором ядре, и все стало ровненько.
Дак вот такой вопрос - Это нормальный конфликт протоколов или я что то не додумал? ПС же работало исключительно и центральный сервер кушал оба протокола одновременно (взятие-снятие-сработки-визуализация, все работало) А вот конкретно контроллеры С2000-2 в комплекте со считывателями Proxy-3A не захотели.