Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
timur73_73
Автор темы
timur73_73
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02.06.2016
С нами: 6 месяцев 5 дней
Профессия: сервисный инженер

Непрочитанное сообщение #1 timur73_73 » 02.06.2016, 12:37

Можно ли найти готовые примеры скриптов для такой задачи: "Несколько УРМ и один сервер. На одном УРМ надо запустить звуковой файл или речевое сообщение о тревоги проникновения по разделу в оборудовании, подключенном к другому УРМ". Изучение описания макроязыков сценариев "Орион-Scripts" при отсутствии даже первичных навыков программирования результатов в моём случае не дало :(

DruG
DruG
Репутация: 18
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 9 месяцев 4 дня
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 02.06.2016, 13:45

такое ощущение, что задача вполне решается даже шаблонным скриптом, а для шаблонов даже макроязык изучать не требуется. В АБД на странице Сценарии управления добавляете сценарий из шаблона, шаг сценария - Воспроизведение звукового файла, Компьютер - первый УРМ, Файл - нужный звук в формате *.wav. Сохраняете сценарий под понятным названием, далее переходите на страницу Структура системы и выбираете нужный раздел, в событиях этого раздела находите Тревога проникновения, туда и запихиваете свежесозданный сценарий, всё.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1674
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 02.06.2016, 16:55

А зачем Вам вообще сценарий. Начиная с версии 1.12 с этой задачей вполне себе справится речевой модуль Монитора Системы.

timur73_73
Автор темы
timur73_73
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02.06.2016
С нами: 6 месяцев 5 дней
Профессия: сервисный инженер

Непрочитанное сообщение #4 timur73_73 » 06.06.2016, 11:35

Дело в том, что УРМ1 не может отработать макрокоманду на запуск речевого сообщения или звукового файла с раздела оборудования, подключенного к УРМ2. Это может сделать только центральный сервер. Проверено на системе с последующим подтверждением от службы поддержки Болида. Они и посоветовали писать скрипт. Сказали, что в описании языка всё понятно, но не для меня, к сожалению.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1674
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 06.06.2016, 14:29

Ну, по такому случаю надо лепить нешаблонный сценарий.
Готового Вы ничего не найдете, если только кто-то и форумчан что-то подобное уже не сотворил, авось поделится.
Ну а так, задача не невыполнимая, вполне себе тривиальная. Примеры сценариев есть на форуме и есть примеры с коментариями в установщике АРМ-а.
Также читайте мануал. Будет что-то непонятно, спрашивайте.