Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
Shamaterr
Автор темы
Shamaterr
Автор темы
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 19.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Shamaterr » 30.08.2016, 04:54

Доброго времени суток.
Решили обновиться до версии 1.20. На новое железо установили Win Server 2008 R2, установили 1.12.2, восстановили файл bak. Обновили до версии 1.20. После настройки виртуальных СОМ портов всё заработало на самом сервере, а вот рабочие места не подключаются. Если в оболочке на рабочем месте поставить адрес сервера, запускается ОЗ и виснет не запрашивая пароль. В сервере менеджера адрес сервера стал 127.0.0.1 (по умолчанию). Изменить не даёт, выдает ошибку LAN ERROR 00000000.
Куда копать? Что делаем не так?

Добавлено спустя 1 час 21 минуту:
Проблема решена. Забыл про правку файла Orion.ini.