Непрочитанное сообщение #3 Fedot1967 » 02.11.2016, 07:18
Про УРВ ничего не скажу, но вот на интересную вещь наткнулся.
Имеется настроенный доступ на С2000-2 и Орион Про.
В принципе доступ работает, всё настроено в Орион Про правильно, но вот ряд тонкостей имелся: antipassback криво работал, т.е. можно было по одному ключу несколько раз войти, но правда если прохода не было, то хотя бы выйти было нельзя и утилитка "Оставшиеся на объекте", собственно самих этих оставшихся не хотела показывать.
Проблемка решилась как всегда неожиданно просто. При синхронизации контроллера с Орион Про оказывается не всё синхронизируется, ключи, окна времени, уровни доступа синхронизируются, а вот номер зоны доступа остается почему то 65535, после того, как ручками в контроллере пропишешь соответствующие номера зон доступа, такие же как настроены в Орион Про (у меня например 0 и 1), всё начинает работать как в мурзилке.