Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Medoz
Автор темы
Medoz
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03.08.2016
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Medoz » 09.11.2016, 15:39

Доброго времени суток. Помогите, очень нужно.

Как создать сценарий для водяного пожаротушения ОрионПро 1.2
При срабатывании в разделе ИПР или Датчика пламени, должно произойти водяное пожаротушение, при условии, что электрические рубильники выключены, электрифицированные запорные арматуры в трубопроводе ВСЕ закрыты, а давление воды находится в норме.
Приборы которые запроектированы

Сигнал 10П, сетевой адрес 25 для контроля положения 2-х рубильников тока ШС 1, ШС 2. Включенный рубильник - нарушение технологического шлейфа, Выключенный рубильник -норма технологического шлейфа.
С2000 СП1, сетевой адрес 26, для запуска промежуточного реле, которое даёт команду на отключение рубильников. К1 - первое реле, К2 - второе реле.

Сигнал 20П, сетевой адрес 48 , контролирует положение электрифицированной запорной арматуры, ШС 1 - положение открыто, ШС 2 -положение закрыто.
С2000 СП1, сетевой адрес 49, управляет приводом запорной арматуры К1 открыть К2 закрыть

Сигнал 10П, сетевой адрес 50, контролирует давление воды в магистральном трубопроводе, команда формируется центральным пультом контроля С2000-М при открытии запорного пожарного устройства и после проверки давления воды в магистрали. Данная команда передаётся на панель управления пожаротушением.
Включение пожарного насоса производится по команде с панели управления пожаротушения, при достаточном давлении в магистрали пуск насоса откладывается до момента снижения давления, требуемого для его запуска.


Заранее СПАСИБО

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 09.11.2016, 21:24

ОрионПро не имеет права управлять никакой пожарной автоматикой, нетути у него индульгенции от ВНИИПО.

Medoz
Автор темы
Medoz
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03.08.2016
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Medoz » 10.11.2016, 01:44

я так понимаю реализовать это будет возможно только программируя пульт с2000-М PProg ?

XAMMEP
Аватара
XAMMEP
Репутация: 12
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 17.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Специалист ИТСО
Откуда: Чебоксары

Непрочитанное сообщение #4 XAMMEP » 10.11.2016, 08:47

Medoz, зачем столько приборов? С2000-АСПТ я думаю вполне бы справилось с этой задачей :du_ma_et: ... А Орион Про, комп могут в любой момент дать сбой, тем более у Вас по ТЗ электрические рубильники должны быть выключены. Этим должны заниматься только сами приборы.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 10.11.2016, 09:13

XAMMEP писал(а):С2000-АСПТ я думаю вполне бы справилось с этой задачей
Не советуйте ерунды. Поток-3Н для таких целей нужен, а не АСПТ.
Medoz писал(а):я так понимаю реализовать это будет возможно только программируя пульт с2000-М PProg ?
Да, тактику управления надо реализовывать с помощью пульта.

XAMMEP
Аватара
XAMMEP
Репутация: 12
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 17.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Специалист ИТСО
Откуда: Чебоксары

Непрочитанное сообщение #6 XAMMEP » 10.11.2016, 11:47

pet-and, с Поток-3Н не сталкивался, вот и рекомендовать не стал того, чего сам не щупал. Если не затруднит, в чем его преимущества помимо управления 3 насосами?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 10.11.2016, 11:58

У АСПТ отсутствуют какие-либо тактики управления в принципе - пришел один "Пожар", получи сигнал "Внимание"; нарисовался второй "Пожар", произошел ба-бах; ну и, соответственно, управление светомузыкой по одной логике.
Поток-3Н - прибор управления пожаротушением. Тут тебе уже и запуск по сигналу (падение давления), и выход насоса на режим, переключения на резервный, управление электрозадвижками, поддержание давления, АВР и т.д. и т.п. К тому же, настройки сего чуда гибкие, так сказать, по своему усмотрению (очень сильно помогает, когда никто не указывает исполнения электроконтактных манометров).

XAMMEP
Аватара
XAMMEP
Репутация: 12
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 17.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Специалист ИТСО
Откуда: Чебоксары

Непрочитанное сообщение #8 XAMMEP » 10.11.2016, 12:05

pet-and, премного благодарен, возьму на заметку :a_g_a:

Medoz
Автор темы
Medoz
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03.08.2016
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 Medoz » 07.10.2017, 20:30

почему с2000 сп1 на команду пульта при нарушении технологического шлейфа "включиться на время" выключается после того как ШС сигнала 20-го приходит в норму