Проблема с адресацией

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Mishavz » 29.12.2016, 07:24

Добрый день всем! Проблема следующая. Есть "Орион 1.12"-С2000М-С2000БКИ-"волкно"-С2000 Ethernet-Сигнал 20, Отвалился один из сигналов с сетевым адресом 8, вроде бы ничего страшного, не долго думаю решили заменить. После установки нового сигнала или старого после перепрошивки 8 адрес не находит. Если присваивать любой другой сетевой адрес, то обнаруживает без проблем, причем если прямо на месте присваиваешь 8 адрес, то без проблем, то есть локально в помещении номер присваивается и видит 8 адрес. Идешь на место, где "Орион" и С2000 рабочий, то все 8 адрес не видит, как только любой незанятый присваиваешь, то обнаруживает без проблем. Сразу говорю не видит как Uprog, как PProg, как и опрос через "Орион". Как-то так, и еще один нюанс, как только присваиваешь 8 адрес и начинаешь опрос, то начинает моргать индткатор "Работа". В чем может быть дело? Под 8 номером больше ничего нет, точно.

Rustam74
Rustam74
Возраст: 51
Репутация: 3
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #2 Rustam74 » 29.12.2016, 12:44

В описании С2000 Ethernet сказано про отличия версии 2.50 от предыдущих версий:
"Для режима «Master» исправлено:
– проблема при работе с приборами Орион, адрес которых кратен
восьми. Вышеуказанные приборы либо не обнаруживались, либо со
временем блокировалось получение событий от этих приборов
Орион. Возможность проявления проблемы зависит от адресации
других приборов Орион текущего сегмента RS-485."

Или обновляйте преобразователь до версии не младше 2.50 либо не используйте адреса кратные восьми ...
(Типа "пасхальное яйцо" от Болида для любимых пользователей ...)

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Mishavz » 29.12.2016, 13:13

Спасибо за полезную информацию, но дело в том, что даже когда Сигналы с сетевым адресом 8 подключаешь напрямую к работающему С2000 выходит сообщение "Сброс прибора 8", "Потеря прибора 8", далее авария питания и все, больше не видит его.

Rustam74
Rustam74
Возраст: 51
Репутация: 3
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #4 Rustam74 » 30.12.2016, 07:37

А оставить у него адрес именно равный восьми принципиально?

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 Mishavz » 30.12.2016, 07:43

Я конечно переделал на другой, но можно сказать принципиально, так как много документации переделывать придеться, да и вообще что за мистика такая?

XAMMEP
Аватара
XAMMEP
Репутация: 12
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 17.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Специалист ИТСО
Откуда: Чебоксары

Непрочитанное сообщение #6 XAMMEP » 30.12.2016, 08:25

Mishavz писал(а): Rustam74: Или обновляйте преобразователь до версии не младше 2.50 либо не используйте адреса кратные восьми ...
А обновить не пробывали, как вам советуют