C2000m через C2000 ethernet к ПК

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


DAG28
Автор темы
DAG28
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #1 DAG28 » 24.01.2017, 09:43

Конфигурация:
АРМ Орион про вер.1.11 подключение по Lan c2000ethernet-rs232-c2000m-rs485 остальные приборы.
Суть проблемы: все настроено на с2000м режим КОМПЬЮТЕР, в режиме программирования Орион его видит, как только выходишь из режима программирования все пропадает, что делать не пойму.
Версия прошивки с2000м 2.07, с2000ethernet 2.55

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 24.01.2017, 14:22

Какой такой режим программирования??????
Где, кто??????

XAMMEP
Аватара
XAMMEP
Репутация: 12
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 17.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Специалист ИТСО
Откуда: Чебоксары

Непрочитанное сообщение #3 XAMMEP » 24.01.2017, 15:48

DAG28 писал(а):Конфигурация:
АРМ Орион про вер.1.11 подключение по Lan c2000ethernet-rs232-c2000m-rs485 остальные приборы.
Суть проблемы: все настроено на с2000м режим компьютер в режиме программирования Орион его видит, как только выходишь из режима программирования все пропадает, что делать не пойму.
Версия прошивки с2000м 2.07, с2000ethernet 2.55
Настройки сом-порта и С2000-ETHERNETа совпадают?
А лучше скинь скины в студию (Виртуального сом-порта, С2000-ETHERNETа)
pet-and писал(а):Какой такой режим программирования??????
Где, кто??????
Пульта имеет ввиду походу

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 24.01.2017, 18:11

так, мысли вслух... настраиваю новый дом, всё как под копирку с уже существующими, настройки портов, езернетов, втыкаю LAN, светодиодики заморгали, спокойно иду в офис понаблюдать светомузыку от новоподключенных приборов, а там только два события от с2000м "прибор обнаружен" и "прибор потерян" и всё :sh_ok: перепроверил подключение (может Tx в Tx воткнул) все настройки порта, езернет по сети проверил, принёс в офис подключил по 232 на всякий случай, нифига. Удар по самолюбию, я же этих езернетов настроил, наверное, побольше, чем некоторые тут))

потом зашёл в "Настройки rs232" на с2000м (вер.3.02), поменял с горя адрес на 1 и оно как-то всё заработало :du_ma_et: во всяком случае других действий я что-то не припоминаю...

DAG28
Автор темы
DAG28
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #5 DAG28 » 25.01.2017, 05:36

Да режим программирования пульта т.е Орион про запущен порт на нем настроен переводим пульт в режим программирования и орион начинает видеть пулльт С2000м и приборы которые к нему подцеплены по RS485, выхожу из режима программирования и Орион теряет пуль и все приборы которые к нему подключены.
Вложения
Безымянный.JPG

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 25.01.2017, 10:19

Как вы узнаёте, что в режимие программирования Орион начинает видеть пульт? Где это написано? Выложите скрин дерева приборов из Ориона и скрин Ядра опроса.

XAMMEP
Аватара
XAMMEP
Репутация: 12
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 17.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Специалист ИТСО
Откуда: Чебоксары

Непрочитанное сообщение #7 XAMMEP » 25.01.2017, 11:22

DAG28 писал(а):Да режим программирования пульта т.е Орион про запущен порт на нем настроен переводим пульт в режим программирования и орион начинает видеть пулльт С2000м и приборы которые к нему подцеплены по RS485, выхожу из режима программирования и Орион теряет пуль и все приборы которые к нему подключены.
Настройка тайм-аутов на пульте С2000М производилась? Настройки сом порта без нареканий. Ждемс настроек С2000-ETHERNETа с UPROGа.

DAG28
Автор темы
DAG28
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #8 DAG28 » 26.01.2017, 04:33

Настройка тайм-аутов на пульте С2000М производилась? Настройки сом порта без нареканий. Ждемс настроек С2000-ETHERNETа с UPROGа.

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Это что касается опросника и абд

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
и вот
Вложения
потеря связи.JPG
А вот что происходит когда выходишь из режима программирования на пульту
АБД2.JPG
Ядро орион.JPG
АБД.JPG
C2000-Ethernet_Uprog.JPG

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #9 DruG » 26.01.2017, 04:58

у меня в такой же ситуации выставлено в ядре опроса "ПКУ обмен с приборами"
а в АБД, приборы которые подключены к пульту находятся в дереве самого пульта, а не в дереве СОМ-порта как у вас.

DAG28
Автор темы
DAG28
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #10 DAG28 » 26.01.2017, 08:04

DruG писал(а):у меня в такой же ситуации выставлено в ядре опроса "ПКУ обмен с приборами"
а в АБД, приборы которые подключены к пульту находятся в дереве самого пульта, а не в дереве СОМ-порта как у вас.

Спасибо заработало, только теперь не пойму почему разделы не управляются с ориона, создал конфигурацию загрузил ее в пульт, может карява загрузил или лучше делать наоборот как тут на форуме советовали, сконфигурировать пульт в Pprog и оттуда импортировать в АБД ориона

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #11 DruG » 26.01.2017, 09:11

сложно рассуждать не видя самой базы :nez-nayu:
я всегда пишу в АБД, а потом в пульт экспортирую, даже особо и не умею конфигурировать на пульте :hi_hi_hi:

DAG28
Автор темы
DAG28
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #12 DAG28 » 26.01.2017, 09:45

Суть в чём, взяли новый объект на обслугу там был сделан свежий монтаж С2000м, Кдл 5шт ну и все такое, теперь эту все это надо добавить на сервер Орион про, но почему-то не получается, приборы видит а нормально конфигурацию не считывает, вернее пишет что считал а разделов не появляется, первый раз сталкиваюсь с таким, так что будем рады любой помощи заранее спасибо.

XAMMEP
Аватара
XAMMEP
Репутация: 12
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 17.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Специалист ИТСО
Откуда: Чебоксары

Непрочитанное сообщение #13 XAMMEP » 26.01.2017, 12:38

DAG28 писал(а):Суть в чём, взяли новый объект на обслугу там был сделан свежий монтаж С2000м, Кдл 5шт ну и все такое, теперь эту все это надо добавить на сервер Орион про, но почему-то не получается, приборы видит а нормально конфигурацию не считывает, вернее пишет что считал а разделов не появляется, первый раз сталкиваюсь с таким, так что будем рады любой помощи заранее спасибо.
Разделы где не появляются, в АБД или в ОЗ?

Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
DAG28 писал(а):Суть в чём, взяли новый объект на обслугу там был сделан свежий монтаж С2000м, Кдл 5шт ну и все такое, теперь эту все это надо добавить на сервер Орион про, но почему-то не получается, приборы видит а нормально конфигурацию не считывает, вернее пишет что считал а разделов не появляется, первый раз сталкиваюсь с таким, так что будем рады любой помощи заранее спасибо.
Разделы где не появляются, в АБД или в ОЗ? Если в ОЗ, то не создавались ли раннее разделы через АБД до слива с пульта? С папки TEMP в таком случае следует все снести.
А вот с разделами в АБД при экспорте с пульта проблемы были. Тоже как и DruG, все сперва пишу в АБД, а потом в пульт экспортирую.

DAG28
Автор темы
DAG28
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #14 DAG28 » 26.01.2017, 14:10

В АБД и ОЗ вообщем нигде не появляется, про то что все пишут в абд я уже это понял, мы просто очень редко сталкиваемся с пультами, организация большая и объектов много и почти на каждом пульту сидит бабушка божий одуванчик которая ничего не знает кроме как нажать на кнопку, поэтому и ставим везде сигналы 20м, а тут навязали новое здание и монтаж делали без нас. В общем за ранее спасибо всем, завтра буду пробовать.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #15 DruG » 26.01.2017, 15:15

считывать конфигурацию из приборов смысла нету, оттуда разделы в АБД не появятся (да и вообще, эта функция в АБД нужна для СКУДа), а если и с2000м пустая, то и с неё тоже. Но это касается только АБД, через uprog приборы обязательно настраивать, если их ещё никто не настраивал.

DAG28
Автор темы
DAG28
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #16 DAG28 » 27.01.2017, 04:42

По поводу настройки приборов я знаю. Теперь проблема в другом, делаю конфигурацию для пульта в АБД Орион про затем перевожу пульт в режим програмирования записываю конфигурацию на него, выхожу из режима программирования даю сработку и тишина не пульт не ОЗ не работают, шлейфа и зоны можно снимать с охраны и ставить но тревоги не отображаются.

Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
А когда всё сносим и делаем конфигурацию по новой не записывая её в пульт просто обновляем АБД то все работает, отключаем пульт от ориона и пульт работает сам по себе отображает все тревоги, все разделы и зоны подписаны как в АБД. Так и надо делать или всетаки что то не то?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #17 DruG » 27.01.2017, 06:23

так орион про умеет конфиг в пульт записывать и без перевода в режим программирования или это версия 1.11 ещё не умела?

может в пульте Централ.управление включено?

DAG28
Автор темы
DAG28
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #18 DAG28 » 27.01.2017, 08:13

В общем такая вот беда, есть раздел есть приборы, но в мастере экспорта ничего не отображается
Вложения
мастер экспорта.JPG

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #19 pet-and » 27.01.2017, 08:35

На 1.11 гемор с импортом/экспортом конфигурации. Обновляйтесь до 1.12.2, тут более менее работает. Были какие-то косяки, но не такие существенные.

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 16
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #20 EkaterinaIlyina » 27.01.2017, 10:04

DAG28 писал(а):В общем такая вот беда, есть раздел есть приборы, но в мастере экспорта ничего не отображается
Это настройка трансляции событий на пульты, а не сама конфигурация.
Т.е. если на этом шаге галки снять, например, с "Пожаров", события из категории "Пожары" не будут отображаться на пульте