Подмена прибора. Потерян контакт с устройством!

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Mishavz
Mishavz
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #41 Mishavz » 18.04.2017, 12:44

Схожу переделаю, посмотрю как будет. А в чем неправильность текущей схемы?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #42 pet-and » 18.04.2017, 13:04

Интерфейс RS485 предполагает шинную топологию подключения устройств, последовательно-параллельное включение с согласованием линии сопротивлениями по "краям". Отстрелы возможны, но при использовании повторителей интерфейсов.
В принципе, ежели отстрелы невелики по своей протяженности, в десятки раз меньше общей длины интерфейса, то не должно быть никаких проблем, но все-таки, топология - наше всё.
В вашем случае, такая ромашка (если я правильно понимаю все приборы болтаются на одной стенке, на расстоянии вытянутой электродуги друг от друга), по-идее ничего страшного не должно было произойти. Но тот факт, что пульты 3.0х как-то плохо работают с Болидовским же РПИ, ставит под сомнение применение некоторых вольностей построения интерфейса.

Mishavz
Mishavz
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #43 Mishavz » 18.04.2017, 13:34

Я так понял критичных ошибок нет, тем более что ответвление интерфейса до БКИ - 30 см. Но для точности конечно переделаю.

Mishavz
Mishavz
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #44 Mishavz » 21.04.2017, 07:12

Пришел ответ от ТП, с советом настроек Таймаутов и Пауз в настройках пульта и COM-порта, в программах rs-настройка и rs-485 настройка, все бы ничего, но пульт с прошивкой 3.02 не имеет видимо возможности работы с программой rs485 settings, обнаруживается при опросе, но на этом все, зайти внутрь никак. Опробовал еще на 3 пультах та же история.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #45 Dmitr » 21.04.2017, 08:52

В конце первого сообщения возможно находится частичное решение Вашей проблемы (в части попадания в настройки RS)
с2000м 3.02 +с2000-рпи не могу настроить

Mishavz
Mishavz
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #46 Mishavz » 21.04.2017, 10:01

Спасибо, помогло. В файле params, изменил с 0.0-2.07 и все заработало.

simmetron
simmetron
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #47 simmetron » 02.06.2017, 13:10

Добрый день. Помогите решить вопрос:
Имеется Пульт С2000М верс. 2.06
к нему по RS-485 подключены "Сигнал-10, "С2000БКИ", и "С2000 РПИ" (мастер). С другой стороны цепь из 3х приборов "Сигнал-10" соединённые посредством интерфейса, и "С2000 РПИ". Ежедневно 1 или 2 раза в сутки пульт пишет " подмена прибора, потерян прибор, найден прибор". адреса приборов №1 и №2 в схеме с пультом, Через РПИ в другой схеме приборы №3, №4, №5. Так вот "подмена прибора" происходила с прибором №3. После замены адреса прибора с №3 на №6, стал теряться прибор с №4, так как №3 из схемы и конфигурации убран. Прибор №6 не теряется.
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано и как решить проблему?
По совету тех. поддержки "Болида" поменял прошивку на пульте на 2.07
Проблема осталась та же.
К этому же пульту ( к мастеру РПИ) привязаны ещё три РПИ второго уровня, каждый с одним прибором "Сигнал-10". Они работают без нареканий.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #48 Dmitr » 05.06.2017, 09:08

Добрый день!
Получается, что теряется прибор, с самым маленьким адресом в цепи. Можно предположить, что причина в настройках таймаутов. Каких именно - большой вопрос... Если есть желание - можете пробовать менять их в С2000-М методом тыка, логикой умножения на 2,3 или другими шаманскими алгоритмами. Не удивляйтесь, если эту проблему Вы победите, а другая ветка, включая приборы на проводе, начнет отваливаться. С РПИ возможно все.

simmetron
simmetron
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #49 simmetron » 06.06.2017, 09:43

Спасибо за совет, но на данный момент устал бороться с проблемой, вчера поменял прошивку "пульта" на верс. 2.05
За сутки пока проблема не проявлялась. Если будет всё нормально, так и оставлю.

simmetron
simmetron
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #50 simmetron » 15.06.2017, 11:51

На третий день после смены прошивки пульта на 2.05 начал отваливаться прибор №7 из другой ветки РПИ, как Вы (Dmitr) и предполагали. И что, нет никакого решения победить эту "заразу"?

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #51 Dmitr » 21.06.2017, 08:02

Повторюсь
Dmitr писал(а):Если есть желание - можете пробовать менять их (тайм-ауты) в С2000-М методом тыка, логикой умножения на 2,3 или другими шаманскими алгоритмами. Не удивляйтесь, если эту проблему Вы победите, а другая ветка, включая приборы на проводе, начнет отваливаться. С РПИ возможно все.
Либо атаковать ТП Болида.
С моей точки зрения оба варианта обречены на провал. Но это мое мнение, основанное на моем опыте. Возможно у Вас получится.
100 % вариант решения - проложить проводной интерфейс.