3.00 или 3.01 - ни в коем случае, они ещё хуже, так быстро сгинули, что никто уверенно не скажет, что и как там работало.Mishavz писал(а):Предлагаете откатить до более старой версии?
Вот 2.07, да, это можно попробовать.
3.00 или 3.01 - ни в коем случае, они ещё хуже, так быстро сгинули, что никто уверенно не скажет, что и как там работало.Mishavz писал(а):Предлагаете откатить до более старой версии?
Тогда мне непонятны ваши сомнения.Mishavz писал(а):2.07 на новом пульте тоже пойдет? Просто даже внешний вид другой, схемотехника не изменилась?
Это риторический вопрос.Mishavz писал(а):Я вот задумался, а какая все-таки более работоспособная прошивка из 3.0Х?
То есть, всё также?Mishavz писал(а):Имеется Орион 1.12.2-С2000-Ethernet(2.55)-С2000М(3.02)-различные приборы. проблема в следующем: несколько раз в день выходит ошибка в ОЗ в следующей последовательности; Подмена прибора-Потерян контакт с прибором-Восстановлен контакт с устройством, все это в течении 5 секунд. Приборы отваливаются хаотично, по времени также никакой последовательности нет.
Вот этого, точно нет. Резистор идет в комплекте с пультом.Mishavz писал(а):в пульте- встроенное
Вот это поворот.Mishavz писал(а):и где-то читал, что с 3.00 встроенное уже
Откровенно говоря, не знал (говорили командиры, чтоб матчасть учил). И вот теперь вопрос, как тогда линию согласовывать, если этот резистор не снять?В п.п. 2.2.2 мануала на версию 3.02 писал(а):Пульт «С2000М» может быть установлен в любом месте линии RS-485. Если он является первым или последним прибором в линии, согласующий резистор не требуется (он встроен в прибор). Большинство адресных блоков имеет встроенное согласующее сопротивление 620 Ом, которое может быть включено в линию установкой перемычки («джампера») на плате прибора. Поскольку в состоянии поставки перемычки установлены, их нужно снять на всех приборах, кроме первого и последнего в линии RS-485.
Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»
Сейчас этот раздел просматривают: 6 гостей