Проблема с типом ПИ в ядре опроса

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


gribok
Автор темы
gribok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26.05.2017
С нами: 6 лет 10 месяцев
Профессия: Начальник отдела ИТ

Непрочитанное сообщение #1 gribok » 26.05.2017, 06:25

Добрый день.
Столкнулись с проблемой следующего вида.
Имеются точки доступа
C2000-2 +C2000-ПИ + 2 считывателя и дверь с магнитным замком.
Все это подключено между собой и работает.
Подключена вся эта цепочка через Moxa передает данные в Орион Про 1.12
Проблема заключается в том что в Ядре опроса на Порту куда все это подключена тип ПИ нужно выбирать как С2000-ПИ и только тогда обмен данными идет
Но на других порта с такой же схемой подключения стоит тип ПИ как ПИ и обмен данными идет нормально
В АБД настройки тип ПИ выбран как ПКУ С2000 иначе в Ядре опроса автоматически не ставится С2000-ПИ
И данные не идут.
Если установить в АБД тип ПИ как Стандартный то в ядре Опроса тип ПИ будет как ПИ и данных не будет
Но на других портах в АБД выставлено тип ПИ = стандартный и данные идут нормально
В RS настройки модуля опроса все настройки для портов выставлены одинаково
В чем может быть проблема??
(9 порт проблемный)
Вложения
2.jpg
1.jpg

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 26.05.2017, 08:08

Добрый день!
В руководстве на Орион-Про на стр. 173 есть немного информации про типы ПИ.
У себя для С2000-ПИ в АБД всегда выставляю "i7520". Для ПИ-ГР - "стандартный". Для пультов - "пульты". Проблем не было.
Попробуйте "i7520". Хотя если у Вас все работает с "С2000-М", тогда к чему вообще вопрос? Желание разобраться с проблемой в Болидовском ПО может не довести до добра... Правило работает - не трожь, для данного ПО актуально как ни для какого другого!

gribok
Автор темы
gribok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26.05.2017
С нами: 6 лет 10 месяцев
Профессия: Начальник отдела ИТ

Непрочитанное сообщение #3 gribok » 26.05.2017, 08:16

Dmitr писал(а):Добрый день!
В руководстве на Орион-Про на стр. 173 есть немного информации про типы ПИ.
У себя для С2000-ПИ в АБД всегда выставляю "i7520". Для ПИ-ГР - "стандартный". Для пультов - "пульты". Проблем не было.
Попробуйте "i7520". Хотя если у Вас все работает с "С2000-М", тогда к чему вообще вопрос? Желание разобраться с проблемой в Болидовском ПО может не довести до добра... Правило работает - не трожь, для данного ПО актуально как ни для какого другого!

Суть вопроса в том, что 1.4.5.6.7. порты работают при типи ПИ в АБД как Стандартный
А 9 порт нет.
Как только в АБД для 9 порта выставить тип ПИ как ПКУ С2000 то в ядре опроса переключатся с ПИ на с2000-пи и все работает
Почему так не понятно!!!
p/s звонил в техподдержку, сложилось впечатление что они вообще не в курсе за свой продукт!

Добавлено спустя 3 часа 31 минуту:
Что не поможет никто разобраться??

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #4 Admin » 26.05.2017, 19:07

Попробуйте переключить приборы с порта 9 на другой порт. В АБД только тоже измените номера портов.

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Да... И что за Moxa?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 27.05.2017, 10:30

Посмотрите настройки порта в Болидовской утилите "настройки опроса".

gribok
Автор темы
gribok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26.05.2017
С нами: 6 лет 10 месяцев
Профессия: Начальник отдела ИТ

Непрочитанное сообщение #6 gribok » 29.05.2017, 05:23

Admin писал(а):Попробуйте переключить приборы с порта 9 на другой порт. В АБД только тоже измените номера портов.


Да... И что за Moxa?

Порт переключал, все равно так же.
Моха 5110 port

Добавлено спустя 40 секунд:
pet-and писал(а):Посмотрите настройки порта в Болидовской утилите "настройки опроса".
Настройки порта в болидовской утилите одинаковы
да там по сути оно запись в реестр заносит в тайм ауты и все.
Тоже пробовал!!!

Добавлено спустя 42 секунды:
Вопрос открыт.
Вот что ответил Болид в тех поддержки по моему вопросу
Здравствуйте!

Это связано, со спецификой работы АРМ Орион про, с преобразователями стороннего производства.

Пожалуйста, оцените качество услуг, предоставленных специалистом службы технической поддержки:
Т.Е. копать надо настройки мохи

Добавлено спустя 1 час 17 минут:
Вот более подробно расписал, разрисовал
Имеется следующая схема подключения СКУД

Данная схема работает без нареканий.
Добавили в АБВ , новый порт 9 (предварительно настроив через NPort Windows Driver Manager)
Так же через Болид\АРМ Орион Про 1.12\Утилиты\RS настройки модуля опроса
Указали настройки для порта как по аналогии с другими
Все как бы работает, но в АБК при добавлении порта в ТИП ПИ необходимо указывать ПКУ2000, что б я ядре опроса так же изменился тип ПИ на С2000 иначе по умолчаниюб тип ПИ стоит как ПИ и данные не идут.
Почему??
На 7 порту все идентично 9 кроме MOXA.
НА 9 порту стоит модель MOXA 5110
На 7 порту стоит модель MOXA DE-311
Настройки MOXA 5110
Настройки MOXA DE-311
7 порт настроен как ТИП ПИ в АБД= Стандартный и в ядре опроса стоит тип ПИ = ПИ
На 9 порнту так не работает.
ПОЧЕМУ?
Настроки moxa не верные или что???
Вложения
13.jpg
Настройки MOXA DE-311
12.jpg
Настройки MOXA DE-311
11.jpg
Настройки MOXA DE-311
5.jpg
моха 5110
4.jpg
моха 5110
1.jpg
Схема
3.jpg
7 порт работает
2.jpg
9 порт не работает

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #7 Vse » 29.05.2017, 16:10

gribok, на 9 порту стоит настройка + "SmartPI" - не управлять приёмопередатчиком. -попробуй её.

gribok
Автор темы
gribok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26.05.2017
С нами: 6 лет 10 месяцев
Профессия: Начальник отдела ИТ

Непрочитанное сообщение #8 gribok » 30.05.2017, 05:25

Vse писал(а):gribok, на 9 порту стоит настройка + "SmartPI" - не управлять приёмопередатчиком. -попробуй её.
не влияет. Пробовал.
При ее активации в реестре добавляется новый ключ.
На работу не коем образом не влияет.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #9 Vse » 30.05.2017, 13:25

Читали? https://bolid.ru/files/389/585/tr_ethernet1.pdf

Проверьте UDP порты на виртуальных СОМ-портах должны отличаться.(например: СОМ1-порт=UDP 40001,
СОМ2-порт=UDP 40002,... )

gribok
Автор темы
gribok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26.05.2017
С нами: 6 лет 10 месяцев
Профессия: Начальник отдела ИТ

Непрочитанное сообщение #10 gribok » 31.05.2017, 05:53

Vse писал(а):Читали? https://bolid.ru/files/389/585/tr_ethernet1.pdf

Проверьте UDP порты на виртуальных СОМ-портах должны отличаться.(например: СОМ1-порт=UDP 40001,
СОМ2-порт=UDP 40002,... )

Да вот в тот то и дело что все настроено по Ентой самой инструкции))

Ответ пришел от тех.поддержки болида
Здравствуйте!

Настройки к АРМ Ориону ПРО и к созданию виртуальных COM-портов из инструкции, предоставлены, для использования с преобразователями интерфейсов производства ЗАО НВП Болид. Для сторонних преобразователей интерфейсов, настройки могут отличаться(это зависит от преобразователей интерфейсов, операционной системы, установленных драйверов на ПИ и т.д.). Определенных рекомендаций по настройке таких портов, к сожалению нет.
Тип ПИ в ядре опроса, ни как не влияет на работу системы.
Для идентичной работы двух преобразователей попробуйте поставить галочку на 7ом СОМ-порту в программе settings в параметр SmartPI – не управлять приемопередатчиком.

Пожалуйста, оцените качество услуг, предоставленных специалистом службы технической поддержки:

--
С уважением, Загуменнов Андрей Вячеславович.
Служба технической поддержки.
ЗАО НВП "Болид"
Тел.: +7-495-775-71-55 (доб. 252)
Email: support@bolid.ru
Twitter: https://twitter.com/nvpbolid
Сайт: http://bolid.ru

Добавлено спустя 52 секунды:
Дума тему можно считать закрытой.
Но не понятно для чего тогда нужны различные ТИПЫ ПИ раз они не коем образом не влияют на работу системы не ясно!!!