Синхронизация ключей

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
prombez
Автор темы
prombez
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10.02.2017
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 prombez » 02.10.2017, 11:41

Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой на Орион Про. Версии 1.12, при нажатии перезаписать ключи в приборах, а конкретно в контроллере, выдает сообщение: "Синхронизация одного ключа. Не удалось записать ключ ID=такой то, такой то в прибор 1.0.38.
Вложения
HO_YOUxnqFo.jpg

Dmitr
Dmitr
Репутация: 26
Сообщения: 487
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 6 лет 4 месяца
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 02.10.2017, 12:18

Добрый день!
Я бы действовал в следующем порядке (проверяя после каждого шага эффективность предпринятой меры):
- Перезагрузить комп с Сервером и ОЗ.
- Считать заново конфигурацию с С2000-2.
- Удалить папку TEMP в каталоге с установленным Орион-Про.
если не помогает - стереть через УПрог все что есть в С2000-2, и записать заново.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 24
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #3 Vse » 03.10.2017, 09:19

prombez, укажите версию С2000-2.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности