По RS485, С2000ПИ подключен к Сигнал-20П, С2000 подключен к Сигнал-20П (на клеммы A и B). По идее, схема с рис.6 из мануала по С2000. ПК с С2000ПИ соединены родным Com-кабелем, питание от USB.AlexRuden писал(а):Как соединена цепь ПК---С2000ПИ---С2000 ?
Вероятно в этом ошибка ;) У вас два мастер-устройства в системе (АРМ ОрионПро и С2000) - они мешают друг-другу.
Делали такое. Работает.Boris писал(а):С другой стороны, если собрать такую схему: Пк -> RS485 -> С2000пи -> RS232 -> С2000 - по идее все должно заработать?
С СП5 обновление 1 можно, но именно ядро после этого работать в некоторых случаях не будет... Все остальные программы можно спокойно переносить. Пункт меню АБД "настройка сетевых портов" вам в помощь.Sia-Ori писал(а):По умолчанию - это как? Ядро опроса можно перевести с 8080 на другие порты?
Из-за несчитанной конфигурации это быть не может.Boris писал(а):У пульта С2000 в ядре и Абд конфигурация несчитана (зато у сигнал-20п считана), при этом ядро видит все приборы и в Мониторе оперативной задачи и пульт, и сигнал-20п отображаются как подключенные. Не может несчитанная конфигурация быть причиной проблемы?
Dat файл удалил, брандмауэр отключил. Не помогло.