Извещатели подключены к С2000-4 по двухпроводной схеме, запрограммирован шс пожарный дымовой двухпороговый. ПКУ пребывает в состоянии ПИ/Резерв.
Необходимо чтобы при срабатывании двух извещателей в шлейфе выполнялся сценарий, привязанный к событию шс.
Суть проблемы:
При срабатывании одного извещателя в ОЗ отображается сообщение "Пожар", оно является тревожным (отображается красным цветом) тут всё ок.
При срабатывании второго извещателя в ОЗ отображаются два сообщения 1 - "Пожар" - тревожное, 2 - "Пожар 2" - а вот оно тревожным не является, отображается как техническое сообщение (черным цветом). В ядре опроса вижу "событие №40".
Выглядит это вот так:
- Спойлер
На ПКУ всё отображается корректно - Пожар, Пожар 2.
Соответственно сценарий не выполняется. Может кто сталкивался с подобной проблемой?