Журнал событий (фрагмент)

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Shuniander
Автор темы
Shuniander
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 25.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Shuniander » 21.03.2013, 17:05

Здравствуйте!
Испытываю некоторые затруднения с расшифровкой событий в журнале событий. В прикреплённом Excell-евском файле я попытался привести фрагмент журнала, и здесь мне не совсем понятны следующие моменты:
1. -Событие №1 - "Доступ открыт" - это предъявили считывателю т. н. "ключевую" карту (со статусом "Открывающая");
А вот какова физическая суть события, происходящего вслед за первым на следующей же секунде?


2. По какой причине может периодически возникать такая "круговерть" из событий "Потерян контакт с устройством / Восстановлен контакт с прибором"?
Никто в линиях интерфейса не лазит, питание не пропадает - а подобная чехарда иногда сама по себе возникает, а потом пропадает.
Если честно - ума не приложу.
Вложения
Журнал событий (Фрагмент).jpg

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 21.03.2013, 18:39

1- Открываем инструкцию на С2000-2, стр.10
1.4.3
Открытие доступа
Открытие доступа осуществляется при предъявлении специального ключа со статусом"Открывающий"или по команде сетевого контроллера по интерфейсу RS-485.
При этом светодиод соответствующего считывателя переходит в прерывистый
режим свечения с частотой 1Гц с короткими паузами, цвет свечения–зеленый
.
В этом режиме открыт свободный проход для всех без предъявления каких -либо идентификаторов .
В режиме "Доступ открыт" контроллер выдает открывающее воздействие на соответствующее реле
постоянно (реле данного направления либо непрерывно включено, либо непрерывно выключено),
поэтому этотрежим доступа не может применяться для некоторых видов запорных устройств, например, таких как электромагнитные защелки.
В режимах работы контроллера "Две двери на вход "и "Турникет" каждый из двух считывателей (направлений) может быть переведен в режим "Доступ открыт" независимо от другого
считывателя.
В остальных режимах работы прибора ("Одна дверь на вход /выход", "Шлагбаум", "Шлюз") включение режима "Доступ открыт" на одном считывателе автоматически приводит к включению
этого режима доступа и на другом считывателе



2- Так по причине отсутствия и восстановления связи и возникают такие события. Проблемы с интерфейсом у Вас. И крыться они могут в чём угодно. В основном это питание. Например аккумуляторы в БП в глубоком разряде, или сами БП сдыхают (кондёры высохли, КРЕНки из-за перегрева дурят), ну и т.д.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #3 Sia-Ori » 21.03.2013, 21:18

Shuniander писал(а):Здравствуйте!
2. По какой причине может периодически возникать такая "круговерть" из событий "Потерян контакт с устройством / Восстановлен контакт с прибором"?
Никто в линиях интерфейса не лазит, питание не пропадает - а подобная чехарда иногда сама по себе возникает, а потом пропадает.
Если честно - ума не приложу.
Земля у приборов общая? Или 485-й интерфейс протянут двумя проводами, А и В?

Shuniander
Автор темы
Shuniander
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 25.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 Shuniander » 22.03.2013, 12:32

прораб писал(а):1- Открываем инструкцию на С2000-2, стр.10
[i]1.4.3
Открытие доступа
Открытие доступа осуществляется при предъявлении специального ключа со статусом"Открывающий"или по команде сетевого контроллера по интерфейсу RS-485.
При этом светодиод соответствующего считывателя переходит в прерывистый
режим свечения с частотой 1Гц с короткими паузами, цвет свечения–зеленый
.......

Спасибо! Сориентировали! :pri_vet:-: