Нет связи с прибором!!!

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
Artur
Автор темы
Artur
Автор темы
Возраст: 37
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20.02.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия:

Непрочитанное сообщение #1 Artur » 20.02.2012, 13:16

Добрый день! Стоит ПО "Орион Про" . Сделан монтаж новой пожарной системы. спустя пол года происходит такая проблема... периодически пропадает связь с прибором С2000-4(пишет "нет связи с прибором"), после перезагрузки "Орион Про" связь с прибором восстанавливается, проходит день два и та же ситуация!!! Кто знает подскажите...

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 45
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 16.03.2012, 17:09

1. В каком режиме работает пульт с2000м
2. Где снимали перемычки интерфейсов, а где оставили?
3. Прибор запитан от отдельного БП?

Телепатов тут нет.
1. снять перемычки
2. заменить БП
3. поставить перед прибором с2000пи
4. заменить прибор

Вам решать, что предпринять.
Курите man'ы , господа.

zova
zova
Возраст: 53
Репутация: 1
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 01.11.2011
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: инженер АСУТП

Непрочитанное сообщение #3 zova » 29.04.2012, 13:25

сколько приборов в системе всего?