Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


vova_kar
Автор темы
vova_kar
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 vova_kar » 20.09.2013, 19:07

Доброе время суток!
Имеется вот такой проект - ОПС Болид установлена на одном сервере с АРМ Орион Про, а СКУД Болид - на другом сервере с АРМ Орион Про. Это две независимые системы (ОПС устанавливала другая фирма, а СКУД наша). Вопрос заключается в следующем - как при такой организации системы - в СКУД получить от ОПС тревогу "Пожар" и после получения разблокировать все двери?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 20.09.2013, 21:41

vova_kar писал(а):Доброе время суток!
Имеется вот такой проект - ОПС Болид установлена на одном сервере с АРМ Орион Про, а СКУД Болид - на другом сервере с АРМ Орион Про. Это две независимые системы (ОПС устанавливала другая фирма, а СКУД наша). Вопрос заключается в следующем - как при такой организации системы - в СКУД получить от ОПС тревогу "Пожар" и после получения разблокировать все двери?
Можно то всё, но вы не уточнили - имеете ли доступ к настройкам чужой системы, чтоб вносить изменения.
А по теме -
Вариант 1 (компы не в сети)
Задействовать выход реле системы ОПС проводом на круглосуточную охранную зону системы СКУД, прописать сценарий в пульте или АРМе - открыть доступ по тревоге, восстановить при восстановлении охранной зоны.

Вариант 2 (компы в сети)
Создать и расшарить новые папки на компах. Написать сценарии в АРМах, которые будут обмениваться друг с другом посредством текстовых файлов.

Высказал своё мнение образно, ваши умения вам подскажут как сделать идеально ;)
Курите man'ы , господа.

vova_kar
Автор темы
vova_kar
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 vova_kar » 21.09.2013, 21:44

Спасибо за совет!
Да перенастраивать ОПС можно!

lamyk
lamyk
Репутация: 0
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 17.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #4 lamyk » 25.09.2013, 12:12

AlexRuden писал(а):
vova_kar писал(а):Доброе время суток!
Имеется вот такой проект - ОПС Болид установлена на одном сервере с АРМ Орион Про, а СКУД Болид - на другом сервере с АРМ Орион Про. Это две независимые системы (ОПС устанавливала другая фирма, а СКУД наша). Вопрос заключается в следующем - как при такой организации системы - в СКУД получить от ОПС тревогу "Пожар" и после получения разблокировать все двери?
Можно то всё, но вы не уточнили - имеете ли доступ к настройкам чужой системы, чтоб вносить изменения.
А по теме -
Вариант 1 (компы не в сети)
Задействовать выход реле системы ОПС проводом на круглосуточную охранную зону системы СКУД, прописать сценарий в пульте или АРМе - открыть доступ по тревоге, восстановить при восстановлении охранной зоны.

Вариант 2 (компы в сети)
Создать и расшарить новые папки на компах. Написать сценарии в АРМах, которые будут обмениваться друг с другом посредством текстовых файлов.

Высказал своё мнение образно, ваши умения вам подскажут как сделать идеально ;)
железный вариант понадежнее кажется. я бы сценарии вообще не рассматривал если можно на реле сделать. реле и без компа отработают

DmitryK
DmitryK
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 30.08.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 DmitryK » 17.10.2013, 16:07

lamyk, без компа - всмысле через пульты?

lamyk
lamyk
Репутация: 0
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 17.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #6 lamyk » 17.10.2013, 19:48

да


  • Похожие темы