Рип 12 RS

FORUM_NAME: Прочие приборы
Модератор: Модераторы
Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 11
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #41 Vse » 13.12.2016, 20:00

Sizigmund,
1) РИП-12 RS имеет встроенные световые индикаторы и звуковой сигнализатор==> смотри таблицу 3 в РЭ РИП-12 RS (версия 1.20).

2)"цэшкой" идет заряд или нет==> возможно, если знать схемотехнику или включать в цепь "АКБ - РИП-12 RS" амперметр.

3) из официального форума (https://partners.bolid.ru/forum/forum_2009.html)
РИП каждые 15 минут контролирует состояние аккумуляторной батареи (АБ):
- отключает АБ от зарядного устройства,
- подключает к цепи АБ внутреннюю нагрузку с током 3 А,
- измеряет падение напряжение на всей цепи, в которой кроме самой АБ имеются провода подключения, предохранители на плате коммутации, предохранитель на плате РИП.
Затем РИП сравнивает измеренное значение с максимально допустимым значением сопротивления этой цепи.
Описанный Вами случай свидетельствует о том, что сопротивление цепи АБ находится на грани допустимого (в пограничном состоянии).
Методы устранения.
Использовать рекомендованные в документации АКБ Delta типа DTM(емкостью 17 Ач).
Проверить разъемное соединение на положительном проводе для подключения батареи (проверить на окисление и надежность соединения), при необходимости почистить и подобжать соединение.
Проверить надежность подключения проводов к аккумулятору (проверить на окисление и надежность соединения), при необходимости почистить и подтянуть.

4) на сайте Болида в РЭ РИП-12 RS есть информация , что есть версия прошивки 1.31 ( Поддерживается замена версии
на объекте эксплуатации по интерфейсу RS-485 с помощью программы Orion_prog(«FirmwareUpdate»)).

Sizigmund M
Аватара
Sizigmund M
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 1 год 2 месяца
Профессия: МонтажОр
Откуда: из космЫса

Непрочитанное сообщение #42 Sizigmund » 14.12.2016, 06:20

Спасибо тебе добрый человек. :pri_vet:-:
Дело в том, что контакты протянуть и зачистить я догадался и так. Этот блок иногда не системно выдает "авария батареи" и "восстановление". Замеряю аккумулятор - около 50% зарядки. Вродь нормально, но надоели эти писки.
А еще вопрос - а прошивка что даст? Какие то ошибки уберет? А какие?

Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
И еще... Я вот вспомнил, что на другом одном из объектов два блока питания РСных ведут себя примерно так же. Но там кто то умудрился зацепить к нему бокс 2Х17. Эта ошибка может быть из за того, что бокс включен в блок, который для этого не предназначен?
- Уважаемый, как Вас лечить, если все ваши зубы – золотые!?
- Лечить не надо! Сигнализацию поставьте...

sergey1234
sergey1234
Репутация: 2
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 10 месяцев 17 дней
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #43 sergey1234 » 30.12.2016, 21:05

Рип 12 RS прошивка ver 1.31.
Vse пишите: 4) на сайте Болида в РЭ РИП-12 RS есть информация , что есть версия прошивки 1.31 ( Поддерживается замена версии
на объекте эксплуатации по интерфейсу RS-485 с помощью программы Orion_prog(«FirmwareUpdate»)).
Нет прошивки???
Подскажите где взять прошивку 1.31. ?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 70
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 11 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск
ВКонтакте

Непрочитанное сообщение #44 Mixail 51 » 30.12.2016, 21:26

Напишите в ТП, если она есть в природе то они вышлют.
Не ошибается только тот кто не работает.


Вернуться в «Прочие приборы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности