Kola писал(а):Привет всем!
Первый раз провожу наладку ОПС Bolid, в составе пульт С2000, контроллер С2000-КДЛ, С2000-КПБ и считыватель ТМ.
Почитав форум и мануалы, было сделано следующее, в проге ппрог созданы разделы, пользователи, уровни доступа и привязка управления. Взятие/снятие производится через ТМ. Для теста в уровень доступа добавил один раздел, пробую, все робит. Добавляю еще разделы, пробую, а он ставит/снимает только один раздел, тот что первый в списке уровня доступа.
Что то не так я сделал?
Делайте группы разделов, тогда будет всё ставить.Kola писал(а):Добавляю еще разделы, пробую, а он ставит/снимает только один раздел, тот что первый в списке уровня доступа.
Вы не заметили, пульт С2000 вер.1.24.Marauder писал(а):Делайте группы разделов, тогда будет всё ставить.
п.п. 2.1.8.3 "Уровень доступа ключа (пароля типа «Ключ») должен иметь права управления толькоKola писал(а):Добавляю еще разделы, пробую, а он ставит/снимает только один раздел, тот что первый в списке уровня доступа.
Вот это примечание я и упустил. Видимо постановку через ТМ делать в КДЛе?(ключи и уровни доступа)pet-and писал(а):Вы не заметили, пульт С2000 вер.1.24.Marauder писал(а):Делайте группы разделов, тогда будет всё ставить.п.п. 2.1.8.3 "Уровень доступа ключа (пароля типа «Ключ») должен иметь права управления толькоKola писал(а):Добавляю еще разделы, пробую, а он ставит/снимает только один раздел, тот что первый в списке уровня доступа.
одним разделом, так как возможность выбора пользователем раздела из списка доступных для
управления существует только в пульте и в клавиатурах «С2000-К» и «С2000-КС»."
Читалка привязана к КДЛ?
Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя