Непрочитанное сообщение #1 AkVaGyMd » 25.01.2015, 23:09
Здравствуйте.Есть объект на котором установлены приборы: С2000М(2,06),Сигнал 20П(2,05),С2000-СП1(1,56),С2000-БИ/БКИ(2,23).Извещатели тепловые.Есть и дымовые,но они подключены по схеме тепловых.Необходимо при срабатывании 1-ого извещателя,чтобы сработало реле С2000-СП1,отвечающее за светозвуковые оповещатели., а при срабатывании 2-ого, на том же шлейфе, чтобы сработало реле С2000-СП1,отвечающее за отключение вентиляции. Тип шлейфа поставили №3(пожарный тепловой с распознаванием двойной сработки). Для первого реле поставили программу управления №13("Пожарный ПЦН"),а для второго реле-№1("Включить"). Срабатывают сразу оба реле.На экране пульта, при срабатывании одного извещателя, практически одновременно,одно за другим, высвечиваются сообщения: Внимание и Пожа.А сопротивление шлейфа составляет при этом составляет 9,4 кОм.При этом сопротивлении шлейфа выдаёт "Пожар", хотя для состояния "Пожар" необходимо сопротивление между 12,5...22,5 кОм.Заранее спасибо.