Тепловой извещатель

FORUM_NAME: Прочие приборы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


AkVaGyMd
Автор темы
AkVaGyMd
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 AkVaGyMd » 25.01.2015, 23:09

Здравствуйте.Есть объект на котором установлены приборы: С2000М(2,06),Сигнал 20П(2,05),С2000-СП1(1,56),С2000-БИ/БКИ(2,23).Извещатели тепловые.Есть и дымовые,но они подключены по схеме тепловых.Необходимо при срабатывании 1-ого извещателя,чтобы сработало реле С2000-СП1,отвечающее за светозвуковые оповещатели., а при срабатывании 2-ого, на том же шлейфе, чтобы сработало реле С2000-СП1,отвечающее за отключение вентиляции. Тип шлейфа поставили №3(пожарный тепловой с распознаванием двойной сработки). Для первого реле поставили программу управления №13("Пожарный ПЦН"),а для второго реле-№1("Включить"). Срабатывают сразу оба реле.На экране пульта, при срабатывании одного извещателя, практически одновременно,одно за другим, высвечиваются сообщения: Внимание и Пожа.А сопротивление шлейфа составляет при этом составляет 9,4 кОм.При этом сопротивлении шлейфа выдаёт "Пожар", хотя для состояния "Пожар" необходимо сопротивление между 12,5...22,5 кОм.Заранее спасибо.

ivz9999
ivz9999
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #2 ivz9999 » 26.01.2015, 06:03

А добавочное сопротивление в датчиках стоит?