БОЛИД и радуга 2А

FORUM_NAME: Прочие приборы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Romanensis
Автор темы
Romanensis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10.02.2014
С нами: 10 лет 1 месяц
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Romanensis » 19.05.2015, 13:29

Суть - есть существующая АПС на базе РАДУГА-2А.
И С2000-кпб, С2000-СП1, С2000М.
надо как то получить сигнал запуска с радуги (я так понимаю в шс кпб , и дальше запустить релюху на сп1и выходы на кпб.
Затык - в конфигурации шс. Я чего то совсем не понимаю ни его тип. Ни какое следует из него разрешающие условие для сценария, ни какие мне понадобятся резисторы. Как все это будет правильнее организовать, может кто нибудь помочь?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 20.05.2015, 20:56

Вариантов несколько:
1. Через Uprog для КПБ выставить нужные пределы состояний "от и до" сопротивлений и приписать им события которые будет выдавать пульт при достижении этих пределов. Затем в пульте создать раздел, в этот раздел ШС от КПБ и на вкладке "Реле" привязать этот раздел к нужному реле.
2. Через Pprog, выделяем нужный ШС на КПБ, на вкладке "инспектор" "тип ШС" меняем на охранный, пожарный, (но лучше на охранный что бы резисторы не подбирать). Дальше все как и выше, создаем раздел, в него ШС от КПБ и т.д.
Соответственно ШС от КПБ подключаем на реле "Радуги-2А". Сопротивление ШС КПБ в режиме норма должно быть 4,7 кОм. А для того чтобы понять как выставить пределы состояний ШС рекомендую почитать про тип ШС "технологический программируемый", про это есть даже РЭ на Сигнал-20.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 20.05.2015, 21:50

Тип ШС "технологический"; ни дать ни взять, всегда на стрёме. Ваши пределы изменения состояний ШС, Ваша же и тактика управления выходами
Задачу опишите подробнее.