Палатно-вызывная сигнализация

FORUM_NAME: Прочие приборы
Модератор: Модераторы
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #201 Mixail 51 » 01.08.2015, 22:55

lukih писал(а):
push писал(а):Пищит этот пульт и БКИ пронзительно. Народ сразу сбегается ))) Пока буду менять конфигурацию, заклюют меня )))
В пульту надо отключить индикацию тревог.
В програмировании меню "настройка" - "режимы" - "индикация тревог".
В БКИ звук убирается кнопкой, или отключить в конфигурации. У Вас сейчас 255 стоит - бесконечность.
В режиме программирования ни пульт ни БКИ пищать не будут, а то что стоит бесконечность - 255, так это на "тревогу" и "неисправность", в БКИ данный параметр означает: время звучания до момента автоматического выключения, т.е. если допустим установить 60 сек, то по истечению этого время встроенный звуковой сигнал на БКИ отключиться, а если установлена бесконечность, то он отключится только после "снятия" или устранения неисправности.
Не ошибается только тот кто не работает.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #202 push » 01.08.2015, 23:26

Михаил, здравствуй. Да, дело движется к концу.
Значит на БКИ оставить время на 255?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #203 Mixail 51 » 01.08.2015, 23:45

Лично я бы на "тревогу" оставил, а на "неисправность" можно и убавить, получается что тревогу то можно будет отключить кнопкой на БКИ, а вот неисправность нужно будет устранять или периодически нажимать на кнопку откл.звука на БКИ. Но тут уж как говориться хозяин барин, кстати на видео мне понравилось как выполнен монтаж, все ровно и красиво.
Не ошибается только тот кто не работает.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #204 push » 01.08.2015, 23:49

Палец себе повредил, вся эстетика видео испорчена ))) Я вообще люблю все делать четко. Лазер в помощь, инструмент хороший и в путь. Все фирмы /http://www.hilti.ru/

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #205 Mixail 51 » 01.08.2015, 23:54

Да как бы тоже любитель хорошего инструмента, тоже нивелир имеется, шуруповерт у меня маленький бошевский, а вот перфоратор со встроенным пылесосом, хорошая тоже штука, и мусора практически нет и самому пылью меньше дышать при монтаже.
А вот технику безопасности нужно соблюдать, что бы пальцы были целы. :-):
Не ошибается только тот кто не работает.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #206 push » 01.08.2015, 23:59

Я обычно в перчатках работаю. А тут чет снял их и как будто специально ножом резанул )))
В понедельник продолжу работу. Осталось все АР и СП подключить. Немного неудобно на потолке делать подключение, на стене не получилось установить приборы, места просто не было. Пришлось на потолке размещать.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #207 Mixail 51 » 02.08.2015, 00:05

Я перчатки снимаю только когда расключаю провода или т.п., кабель канал только бокорезами кусаю, ну естественно не 100*60, а которые поменьше. А то что приборы на потолке так это в данном случае не важно, это ведь не пожарка и не пожаротушение, главное чтобы все работало без сбоев и как нужно.
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #208 Mixail 51 » 02.08.2015, 23:17

Так сказать, решил развеять обстановку и вот Вам господа ссылка как в г.Мурманск охраняют стратегически важные объекты РФ: http://ria.ru/incidents/20150731/1155594954.html
Не ошибается только тот кто не работает.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #209 push » 02.08.2015, 23:23

Весело.... Причем такого отношения к стратегическим объектам по России достаточно. Разгильдяйство.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #210 push » 05.08.2015, 22:03

Здравствуйте. Сегодня наконец то добрался до пансионата. Собрал схему, включил и вот что вышло http://1drv.ms/1gKGnsX
Плюс ко всему, заказчик захотел кнопки Астра 321Т. Так сказали в департаменте.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #211 Mixail 51 » 05.08.2015, 23:07

Просто отлично, только корпус на четырех СП-2 нужно закрыть.
Не ошибается только тот кто не работает.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #212 push » 05.08.2015, 23:10

Михаил, там все закрыто. Меня смутило то, что светодиоды на БКИ горят красным, а должны зеленым. Красный загорается когда тревога, а зеленый горит когда Взято на охрану. Или я ошибаюсь

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #213 Mixail 51 » 05.08.2015, 23:18

Но взлом корпуса то идет на пульт, может хвостик от микрика согнулся вот и идет тревога, а индикаторы можно поменять в самой БКИ допустим на тип пожарный, в норме будет зеленый, в тревоге мигать красным, снят с охраны оранжевый. Либо через программу UProgFreeC2000BI_BKI_225 задать свой алгоритм свечения индикатора,
Не ошибается только тот кто не работает.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #214 push » 05.08.2015, 23:36

Спасибо. Когда буду менять кнопки, тогда и сменю индикацию

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #215 Mixail 51 » 05.08.2015, 23:41

Пожалуйста, только еще проверьте все таки корпуса на СПшках, для проверки целостности самого микрика можно его проволочкой заблокировать, в смысле через дырочку в самом микрике просунуть кусочек проволоки, прижать лепесток микрика и закрутить проволоку.
А вот еще вопрос, куда кнопки для звонка девать, к тому же за них деньги уплочены, да еще не забудьте что Астру нужно будет чуток по другому расключать, а именно в разрыв шлейфа и последовательно каждую в палате, так как у нее контакты нормально-замкнутые в состоянии норма.
Не ошибается только тот кто не работает.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #216 push » 05.08.2015, 23:44

То есть мне придется перетягивать провода? Сейчас у меня провода от каждой кнопки приходят в распред коробку. И как резистор подключать?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #217 Mixail 51 » 05.08.2015, 23:45

Сейчас резистор где установлен?
Не ошибается только тот кто не работает.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #218 push » 05.08.2015, 23:46

Кнопки... без понятия. Может выбрасим, а может кому пригодятся

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #219 push » 05.08.2015, 23:46

Резистор подключен прям к клемма АР2

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #220 Mixail 51 » 05.08.2015, 23:51

Если с каждой кнопки идет на коробку то это очень даже хорошо, получается в самой коробке последовательно нужно каждую кнопку объединить, если нужно могу схемку нарисовать для наглядности как все это в коробке объединить, но чутка попозже сегодня. Домашнее задание сегодня взял на дом, пульт прошиваю глючный, определяется почему то как С2000-КДЛ да еще и с адресом 6, самое интересное что он новый, сам лично из коробки доставал, вот как победю так нарисую и сразу скину.
Не ошибается только тот кто не работает.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Прочие приборы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности