Непрочитанное сообщение #61 Mixail 51 » 18.07.2015, 23:05

push писал(а):Кнопка Астра-321 подойдет?
Астра я считаю идеальным вариантом, нажать нужно с усилием и кнопка не выпирает за пределы корпуса, а это уменьшает вероятность случайного нажатия.
Не ошибается только тот кто не работает.

lukih
lukih
Репутация: 1
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 15.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #62 lukih » 18.07.2015, 23:10

Да, можно конечно использовать. Вы нас немного сразу запутали, указав количество коек в палатах. Вот мы с этого и исходили, что каждую койку своим адресом делать.
Михаил, я согласен что лучше с фиксацией, но опять-же вопрос цены. Без фиксации можно обычные дверные звонки использовать, которые стоят копейки. А с фиксацией кнопки уже от 150-и р и выше. При таком количестве коек, разница будет ощутима.

lukih
lukih
Репутация: 1
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 15.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #63 lukih » 18.07.2015, 23:11

Mixail 51 писал(а):Я бы уточнил, не реле, а ШС. (КЦ)
Не стоит так сразу человека умными словами пугать. :-)

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #64 Mixail 51 » 18.07.2015, 23:39

lukih писал(а):Да, можно конечно использовать. Вы нас немного сразу запутали, указав количество коек в палатах. Вот мы с этого и исходили, что каждую койку своим адресом делать.
Михаил, я согласен что лучше с фиксацией, но опять-же вопрос цены. Без фиксации можно обычные дверные звонки использовать, которые стоят копейки. А с фиксацией кнопки уже от 150-и р и выше. При таком количестве коек, разница будет ощутима.
Честно сказать даже и не думал о таком варианте, Вы просто гений, :bra_vo:, если по палатам будет, то Ваш вариант просто идеален, только кнопки нужно будет параллельно подключать, как Вы выше и писали.
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #65 Mixail 51 » 18.07.2015, 23:44

Вот вариант в идентификацией по каждой койки, строго прошу художества не судить, в распоряжении для рисования только планшет :-):
По койкам.pdf
(234.79 КБ) 35 скачиваний

Чуть попозже по палатам скину.
Последний раз редактировалось Mixail 51 19.07.2015, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается только тот кто не работает.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #66 push » 18.07.2015, 23:45

Спасибо.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #67 push » 18.07.2015, 23:46

Ого. А вы просто гениальный художник. Шикарно.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #68 push » 18.07.2015, 23:52

Михаил, в какой программе вы так навояли?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #69 Mixail 51 » 19.07.2015, 00:18

push писал(а):Михаил, в какой программе вы так навояли?
В Visio, с использованием фотошопа для картинок.
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #70 Mixail 51 » 19.07.2015, 00:34

push писал(а):Ого. А вы просто гениальный художник. Шикарно.
Спасибо за комплимент, хоть буду знать что день не зря прожил, доброе дело сделал.
Не ошибается только тот кто не работает.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #71 push » 19.07.2015, 00:36

То нам и нужно, чтоб день зря не проходил. Доброе дело зачтется.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #72 Mixail 51 » 19.07.2015, 00:48

Как говорил один хороший человек: "обращайся с людьми так, как хочешь что бы обращались к тебе"
Вот второй вариант, с идентификацией по палатам:
Идентификация по палатам.pdf
(232.15 КБ) 28 скачиваний

Обращайтесь, чем смогу тем помогу, кстати если не секрет, то в каком городе находится выше упомянутый объект.
Не ошибается только тот кто не работает.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #73 push » 19.07.2015, 00:49

Москва ))

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #74 push » 19.07.2015, 00:50

Спасибо Михаил.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #75 Mixail 51 » 19.07.2015, 00:51

Эх далеко от меня, а то я бы помог в работе.
Не ошибается только тот кто не работает.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #76 push » 19.07.2015, 00:52

Вы с Александром и так мне помогли.
Хочу уточнить по кнопкам, ставим астра-321 или что то по проще?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #77 Mixail 51 » 19.07.2015, 00:55

Если по палатам, то Александр предложил гениальную идею с кнопками для квартирных звонков, Вам на зарплату больше выйдет по деньгам.
Схему подключения к АР-2 также могу нарисовать для наглядности, что бы вопросов не возникало.
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #78 Mixail 51 » 19.07.2015, 00:56

Только кнопки для звонков нужно будет чуть по выше ставить, что бы и дотянуться могли и случайно локтем не нажали.
Не ошибается только тот кто не работает.

push
Автор темы
push
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 17.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #79 push » 19.07.2015, 00:57

Михаил, если вам не составит особого труда, то нарисуйте. Я буду только рад.
И кстати, по поводу Visio для андроида. Я чет не нашел такой программы. Для Windows есть, а для андроида....

lukih
lukih
Репутация: 1
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 15.07.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #80 lukih » 19.07.2015, 01:05

Смотря как бюджет позволит. Астра-321 215р стоит. Не знаю сколько дверные кнопки, но думаю максимум рублей 50
Вот и получается, что на каждой койке 170р сэкономите.
Михаил, я еще в целях экономии заменил-бы С2000М, на С2000 на 2 т.р. дешевле, а для этих целей вполне подойдет.
В первой схеме (по койкам) рекомендовал-бы использовать все-же 2 КДЛ. Общая нагрузка получается 58 мА, при максимально возможных 64-х.
Учитывая сопротивление проводов и их емкость, боюсь может глючить система на одном КДЛ.