Тогда почему НИОДИН с2000-2 не теряет связь? схема рассположения такова что возле блока бывает 1 -2 контроллера, контроллеры нормально вдны и не пропадают, а блоки моргают как новогодняя елкаMixail 51 писал(а):Интерфейс не правильно организован.
РИП к электросети как подключены, корпуса источников питания "заземляются"? РИП собраны в одном месте (помещении) или разбросаны по объекту? От каких фаз (сетевых) питаются (если конечно знаете)?dikins писал(а):При подключении блоков питания Рип -12-2А и Рип 12-RS вместе с приборами c2000-2 (29 блоков питания итого) наблюдаются кратковременные Регулярные потери Разных блоков питания по сети и сразуже их восстановление.
Вопросс с чем это связано?
С2000-2 в этой же линии связи не отваливаются вообще.
Сейчас этот раздел просматривают: 5 гостей