Непрочитанное сообщение #1 Aleksandr1988 » 25.11.2016, 01:58
Ребят, нужна помощь!( понимаю, что решение на поверхности, но на эксперименты времени уже нет - надеюсь, что кто то сталкивался с подобной проблемой.
Итак, есть система пожарной сигнализации построенная на нескольких ШПС, в них сигналы 20П и СПшки, далее ПИ-Мка-и АРМ Орион Про. На один из сигналов 20 помимо стандартных извещателей вешается 6 дискретов (Н/О сухих контактов) от шкафов системы автоматики, для отображения некоторых сигналов от другой системы на АРМ ПС. Как расключали: в шлейф вешали сопротивление 4,7 кОм, т.е. в нормальном режиме при открытом сухом контакте Сигнал видит сопротивление 4,7 и прекрасно работает, так же на одну лапку шлейфа вешаем сопротивление 520 ом, для получения события "Пожар" при замыкании реле. НО, 5 шлейфов из 6 отрабатывают нормально, в одном же шлейфе при запросе АЦП вижу скачущее сопротивление от 14кОм до 25, соответственно взять шлейф не могу.Перевешивал шлейф на другой вход Сигнала 20 - работал пару часов, потом началась та же история.
Кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите в какую сторону смотреть в поле или все таки в сторону прибора? с монтажом вроде все в порядке.