Непрочитанное сообщение #1 Andrey59 » 25.03.2018, 13:42

Добрый день. в БП Скат 1200 исп.5 существуют информационные выхода, к которым нужно подключить шлейфы сигнализации прибора Сигнал20П SMD для отображения в мониторе АРМ ОРИОН ПРО состояния ПЕРЕХОД НА РЕЗЕРВ и НАЛИЧИЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.Вопрос. Какой тип шлейфа нужно выбрать в программе Uprog. И если кто то сталкивался с подобным подключением отправить схему подключения и номинал резистора. Заранее благодарен.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 25.03.2018, 14:41

Andrey59, контакты 7 и 8 это выход сигнализурующий "переход на резерв" по сухому контакту.
На Сигнал-20 берете любой шлейф, подключаете на эти клеммы, в приборе технологический тип шлейфа, резистор последоваетельно :zvez_ochki: разумеется 4,7 кОм.
В АРМе уже состояние технологического шлейфа (в норме/нарушен) сопоставить с событиями.
Не ошибается только тот кто не работает.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #3 DruG » 25.03.2018, 14:54

событие от Технологического ШС можно случайно пропустить, если других событий много. Если прям критично ловить это событие, то тип Охранный, такую тревогу уже не пропустишь))

Andrey59
Автор темы
Andrey59
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22.08.2016
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #4 Andrey59 » 26.03.2018, 14:13

Так и было проделано, но шлейф не берется. Тип шлейфа пробывал "ОХРАННЫЙ" и "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ". Напрямую подцепляю в шлейф резистор на 4.7 кОм шлейф ставиться под охрану. Подключаю следующем образом. Один кОнец провода сажу на 5 контакт второй конец провода сажу на 2 контакт (для контроля состояния 220в по таб 2) в разрыв с сопротивлением. ШЛЕЙФ НЕ БЕРЕТСЯ.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #5 DruG » 26.03.2018, 18:51

так это судя по всему СКАТ-1200и7, но никак не исп.5
прозвоните мультиметром эти контакты, они вообще замыкаются/размыкаются при подаче 220В?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 26.03.2018, 20:31

Andrey59, фото платы и самого ската в студию.
Не ошибается только тот кто не работает.

Andrey59
Автор темы
Andrey59
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22.08.2016
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #7 Andrey59 » 26.03.2018, 23:14

пожалуйста
Вложения
Тебе3.png
тебе2.png
тебе.png

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 26.03.2018, 23:54

Andrey59, так у него выходы по типу "ОК" открытый коллектор, подключение по "ОК" и "сухой контакт" (который Вы пытаетесь реализовать) совершенно разные вещи.
Как подключить данный вид выхода можно глянуть РЭ на тот же РИП, ну или см. мою схему подключения, которая в свою очередь взята из РЭ на РИП, и к тому же проверена лично на Сигнал-20 и даже на КПБ (шс1 и шс2).