Непрочитанное сообщение #1 Alex88 » 14.12.2018, 13:23

Добрый день!

Уважаемые коллеги помогите разобраться с мыслями.
Задача несложная, объект маленький - 5 шлейфов охранной сигнализации в офисе, 3 точки доступа СКУД для трех помещений (два тамбура и офис).
Для решения поставили в офисе С2000М, Сигнал-10 и УО-4С для отправки тревог на телефон. Для точек доступа в тамбурах - 2 шт. С2000-4.
Затык произошел в организации СКУД в офисе.
Предполагается использовать две proximity-карты, одна производит снятие/взятие шлейфов №1-№5 с охраны. А другая производит взятие шлейфа №10, а по программе "разомкнуть на время при взятии" реле снимает на время питание с замка.

Чувствуется здесь что-то наркоманское. Подскажите, как оптимизировать решение?
Всё знают только дураки!

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 14.12.2018, 13:28

А кто будет снимать шлейф № 10?

Лучше озвучить саму задачу, так, наверное, будет проще

Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 Alex88 » 14.12.2018, 13:57

Действительно. Вторая карта, предназначена для открытия двери, снятия питания электромагнитного замка. Логика реле "замкнуть при взятии" для неё.
Всё знают только дураки!

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 14.12.2018, 14:23

Alex88, сегодняшняя тема http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=19&t=4678
Может поможет чем

Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #5 Alex88 » 14.12.2018, 14:46

Мне видится алгоритм таким образом: ШС шунтируем резистором, ставим тип охранный, привязываем к нему два реле, у первого реле тактика включить (выключить) на время при взятии, у второго включить (выключить) на время при снятии, соответственно время устанавливаем, ну, секунд 5, чтобы успеть открыть дверь. Реле соединяем последовательно, через них замок. Прописываем карту, и даём ей разрешение на взятие и снятие нашего ШС.

То есть ничего наркоманского здесь нет =)) Я тоже сначала думал про два реле, но ведь если шлейф сделать неисправным он же будет стоять всегда в невзятии и по идее достаточно всего одной тактики "выключить) на время при взятии".

А что-нибудь еще можно придумать, любое сочетание оборудования.
Всё знают только дураки!

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 14.12.2018, 15:00

Alex88 писал(а):будет стоять всегда в невзятии и по идее достаточно всего одной тактики "выключить) на время при взятии
Не уверен, надо пробовать.

Alex88 писал(а):А что-нибудь еще можно придумать, любое сочетание оборудования.
Это вопрос? Если да, то можно через сценарии в пульте. Тогда можно обойтись одним реле.

Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #7 Alex88 » 14.12.2018, 15:19

Спасибо за помощь.
Всё знают только дураки!


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Игнорирование ухода сотрудника по работе из офиса
    Job146 » 07.05.2021, 13:25 » в разделе АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
    6
    529
    Job146 Перейти к последнему сообщению
    11.05.2021, 09:18
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20п SMD
    nikrzd » 08.07.2020, 10:59 » в разделе Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
    3
    1305
    DruG Перейти к последнему сообщению
    09.07.2020, 13:53
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20
    LightSoul2022 » 04.10.2022, 18:10 » в разделе Сигнал-20
    3
    1061
    прораб Перейти к последнему сообщению
    05.10.2022, 10:41
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал-10 и Струна Бро-5 gsm+eth
    Sim25 » 18.04.2021, 09:06 » в разделе Сигнал-10
    6
    1108
    DruG Перейти к последнему сообщению
    20.04.2021, 12:32
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20м + молния 12
    Maxelektrix » 13.11.2021, 13:02 » в разделе Сигнал-20М
    1
    545
    Maxelektrix Перейти к последнему сообщению
    15.11.2021, 06:54
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению не исправность сигнал 20м вер 2.00
    alexei85 » 09.02.2020, 20:21 » в разделе Сигнал-20М
    4
    2046
    alexei85 Перейти к последнему сообщению
    11.02.2020, 20:45
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Подключение 535-07 к Сигнал-20М Вложения
    nikrzd » 09.08.2020, 10:15 » в разделе Сигнал-20М
    5
    2033
    nikrzd Перейти к последнему сообщению
    23.08.2020, 13:55
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Глючит Сигнал 20м. Вложения
    AleksandrGolovanov » 15.01.2021, 21:09 » в разделе Прочие приборы
    4
    712
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    18.01.2021, 08:51
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению неисправность сигнал 20 м
    alexei85 » 16.07.2020, 20:49 » в разделе Сигнал-20М
    1
    1270
    DruG Перейти к последнему сообщению
    16.07.2020, 21:29
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению не зависимые Сигнал 10
    Alik1881 » 13.05.2020, 07:57 » в разделе Сигнал-10
    10
    980
    Svin Перейти к последнему сообщению
    13.05.2020, 14:53

Вернуться в «Прочие приборы»